这是一个
交流接触器
,控制线圈端A1和A2端如果接上直流电源24V交流接触器...
答:
cjx2交流接触器
的吸合线圈电压有AC220V和AC380V两种,把它接到直流DC24V上去,是不能吸合的。主要是电压太低,如果电压够高,还是能吸合的,但不能正常工作,因为交流和直流在结构上还是有区别的,而且直流型的在线圈两端还要并接续流二极管。
cjx2
-18
交流接触器
3千瓦电机可以用吗
答:
可以用,
CJX2
-18最大可以带7.5KW
cjx2
-2510/380/
交流接触器
接线图
答:
CJX2
-2510/380
交流接触器
接线图如下:1、3、5接三相电源,2、4、6接三相电机(主电路部分),13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
CJX2交流接触器
的型号品牌
答:
截止到2013年市面上的主流型号有:
CJX2
-0910 CJX2-0901 CJX2-1210 CJX2-1201CJX2-1810 CJX2-1801 CJX2-2501 CJX2-2510CJX2-3201 CJX2-3210 CJX2-4011 CJX2-5011CJX2-6511 CJX2-8011 CJX2-9511知名品牌包括:正泰,德力西,上海人民电器,长城等 ...
求正泰电器铭牌识别、、、比如正泰
交流接触器CJX2
-2510+F4-11是什么...
答:
CJX2
---中国标准,中国企业对此外型
接触器
的通用代号(除此外还有CJX1、CJX4、CJX8等等)。此外型和施耐德LC1相同。2510---25表示额定电流是25A,10表示接触器自带1常开触头,0常闭触头。F4-11---F4是此外型接触器额外的通用顶装辅助触头配件(还有侧装的),11表示一开一闭(还有22 34等,如F4-22...
交流接触器cjx2
-1210的接线图?
答:
整个流程细致复杂,每个环节都要注意,避免出错。具体接线方法如下:1、注意,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2
交流接触器
:
CJX2
–1210什么意思?M5,M7又是什么意思?涨知识了
视频时间 02:19
cjx2交流接触器
答:
CJX2
-0910代表额定工作电流9A辅助1常开 CJX2-1210代表额定工作电流12A辅助1常开 CJX2-1810代表额定工作电流18A辅助1常开 CJX2-2510代表额定工作电流25A辅助1常开 CJX2-3210代表额定工作电流32A辅助1常开 CJX2-4011代表额定工作电流40A辅助1常开1常闭 CJX2-5011代表额定工作电流50A辅助1常开1常闭 CJX2-6511代表...
安装220V时间继电器控制
CJX2
—80,380
交流接触器
?
答:
3. 连接控制信号:连接时间继电器的控制信号线(通常是低电压或开关信号)到时间继电器的控制输入端。这个信号将触发时间继电器的动作。4. 连接接触器控制回路:将时间继电器的输出端与
CJX2
-80 380V
交流接触器
的控制回路相连。根据接触器的控制回路规格,正常情况下,通过时间继电器触发的控制信号将使接触器...
正泰CJT1 CJ20
CJX2
CJX1 JZC1
接触器
各有什么区别
答:
CJT1第一代
接触器
主触点最大到150A.辅助触点2常开+2常闭,体积大耐用。CJ20主触点最大630A.辅助触点2常开+2常闭,灭弧效果好。
CJX2
为小型接触器主触点最大630A.辅助触点32A以下单常开或单常闭.40A以上1常开+1常闭,体积小安装方便(导轨安装),CJX1实际就是CJ20 的翻版.重量轻.(灭弧效果不如CJ20...