ABB变频器直流欠压
abb变频器直流欠压
故障
答:
如果输入电源电压正常,
(1)整流模块坏了,出现某一相或两相坏了;(2)直流母线电压检测故障,这种可能性更大一些
;(3)可以先更换电容板模块试试。
acs880
变频器直流
回路
欠压
是怎么回事
答:
根据CSDN博客资料显示,acs880变频器直流回路欠压,
此种故障的原理是直流回路的直流电压不足
,其故障的原因是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。ABBACS800变频器直流母线欠电压故障维修过程:到达维修现场,首先检查变频器主电源供电是否正常,变频器的进线端是由接触器控制的,是否是因为接触器的...
ABB
-ACS510
变频器
故障是
直流欠压
且没有输出,参数正常测量外电路没有问题...
答:
直流欠压最可能的原因,
自己的总结:1.直流P、N间滤波电容老化 2.直流电压检测电路故障 3.整流模块问题
,不过整流模块为不控整流,一般不容易坏 4.
电源输入电压低,或者电源缺相
。直流欠压的话继电器应该不会吸合,因为控制板就是在判断直流电压够一定值后才命令继电器吸合的。一旦检测到直流欠压,控制...
ABB变频器
老是报
直流欠压
是什么情况
答:
回答:你的电源质量不高 电压不稳 你改变下你
变频器
的参数看看
ABB acs
510
变频器
开机运行几个小时后而故障停机,故障是
直流欠压
,370
答:
正常的
直流
电压应该是560多 你的370V肯定是
欠压
了
变频器
是先把交流变直流,所以查你的交流进线,如果没有问题,那应该是内部驱动板的问题 这种情况可以和你买变频器的厂家联系,也可以打
ABB
的400技术电话 ABB的售后还是非常不错的,如果是质量问题,一年内是可以直接换新机的 ...
abb
510
变频器
报
直流欠压
故障是什么原因?
答:
直流
母线电容老化导致容量不够 直流侧接触器为吸合 输入电压过低
ABB变频器
1 last warning mains uvolt (3120)
答:
欠压
了,意思是
直流
电压过低:原因过低的输入电压。[1]检查输入保险丝和主开关是否闭合。[2]分别在停止、起动和运行期间测量进线和DC电压(利用万用表)。[3]检查供电电源的电压。如果电源正常了,按reset键复位故障。如果排除外部故障,那么也存在内部故障的可能性,主要是AINP板或者INT板或者整流桥...
ABB变频器
acs580,DC回路
欠压
报警怎么回事
答:
直流
母线电压过低,可以打开
欠压
控制器30.31来缓解欠压。检查进线侧电压是否波动或过低,是否有某一相缺失。检查变压器容量是否够用。1.11是直流电压值,看看是否有降低。
ACS550-01-023A-4型
变频器
停机时报
直流欠压
故障,但能正常起动,
ABB
客服说...
答:
就是启动和停止的问题哦!你可能是在
变频器
的输入端有接触器吧!若有接触器的你停止命令同时停止接触器和变频器的话就会出现这个故障的哦!正确的办法是先停止变频器,再断开输入端的接触器的。
ABB变频器
出现
欠压
报警,跳停后,还可以开机,到底是什么原因?谢谢...
答:
按照你的描述,基本可以判断
变频器
是正常的。应该可以判断是变频器的输入电压降低导致
欠压
停机。该现象绝大多数是由于电网电压瞬时降低后又恢复正常引起的。具体原因还待你多观察,自己分析。如果确认电网电压正常,其他设备没有因此受影响,而该现象出现的频率逐渐增加,可判断是变频器整流部分或者控制电路板...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10