99问答网
所有问题
当前搜索:
8kw功率用多大平方的3相电线
功率8KW
,三相380V
用多大电缆
?
答:
功率8KW,三相380V,电流是15.1A,
可以选用10方的铝芯或者4方的铜芯5电缆
。三相电流的计算公式:I=P/(1.732*U*cosφ)。代入计算可得I=15.1A。按照电缆量计算,使用铝芯电缆,需选用5*10方的电缆。(计算出来是7方,没有7方电缆,选用10方的电缆)使用铜芯电缆,需选用5*4方的电缆。
8KW
电气用三相电供电,请问
需要
多少
平方的
铜线?
答:
8KW电气用三相电供电,
需要2.5平方的铜线
。先计算电流值,I=P/(1.732Ucosφ)=8/(1.732X0.38X0.85)=14.3A。(功率因数取0.85)由于是小电流,根据口诀知每平方铝线的安全电流为5A,因此铝线的平方数=14.3/5=2.9平方。根据电缆规格可选4平方铝线,换成铜线是2.5平方。按电流选铝电缆口...
三相
8kw
大
功率
电磁炉用多少
平方的电线
?
答:
三相
电线
,需要包含三根火线和一根地线;额定电压为380V,额定电流为8kW,需要支持
8kW的
大
功率使用
。根据这些要求,您可以选择使用铜芯电线。根据电线的导电能力和安全性能,建议选择横截面积为4
平方
毫米的铜芯电线,这样可以满足8kW的大功率使用,并且保证使用过程中的安全性。需要注意的是,电线的选型和敷设...
已知设备的启动
功率
是39kw,运转功率是
8kw
,请问断路器和
电线
如何选型,电 ...
答:
线路较远,
安全考虑最好的用25平方毫米 你运行功率是8KW
,启动电流按5到7倍计算,换算成功率是40KW左右 照实际功率8KW核算3相电流也就
17A左右,架空布线4平方,用电缆6平方
,空开选20到25A的 启动正常时间一般设在10秒
三相的机器
功率
是
8kw
用多大的
线和漏保?
答:
三相电器设备,额定功率8kw,额定电流大约18A左右,
电线可以选择4平方铜线
,漏保选择32A的额定电流,空气开关带漏保的那种
三相电动机的P=
8kw
。问电流是多小、导电体
需要
多小
平方
安全
答:
(1.73是根号
3
,
功率
因数和效率分别按0.85计算)以知电动机电流是17A,根据熔丝选择倍率分别为(1.5--2.5)倍,那么开关选则为25.5--42A;根据倍率可以选择32A熔断器及开关,为了保护电机可以装30A热继电器;导线可选用2.5
平方的
BV铜线。它的载流量是18.75A。这样既经济又实用安全。谢谢采纳 ...
有8000
W功率的
电机,要
用多大的电线
答:
1.单相电机的话。短距离用10
平方
铜线,远距离用16的。2.三相短距离用1.5的也可以,最好用2.5的。常距离用4的。当然还要考虑安装方式,环境温度等因素。
电压三相四线380V,总
功率
大约
8KW
,要用什么规格
的电缆
?
答:
三相四线总
功率8kw
,功率三相分配均匀的,每相电流不超过20A,
电缆
距离不是太长,使用4
平方的
铜线就够了,4×4mm²的铜芯电缆
三相2.5
平方
铜线能带多少千瓦
答:
答:三相2.5
平方
铜线能带8千瓦。解析:参考实用五金手册,每平方铜线安全工作电流是6A,2.5平方承受的总电流 2.5×6=15A,三相电源,根据三相电
功率
公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×15×0.8≈7898W≈
8kW
【其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(...
千瓦和
电线
线径怎么选择?
答:
通常来说:家里最多用到5KW的电所以最多用4的铜线,一般的家里装电线用2.5的铜线就可以了。一般单相的3kw用2.5的铜线,5kw用4的铜线,
8kw
用6的铜线,10kw用10的铜线,三相8kw用三线或四线2.5的铜线。这就是大概的一些不同直径的铜线能带动多少瓦的电力。多少
功率用
多少
平米电线
已知用电器的总...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相8kw功率用多大电线
8kw功率入户主线用多大电线
24kw380v用多大的电线
单相8kw功率用多大空开
95kw功率用多大电缆
12kw220v用多大的电线
220v6kw用多大的电线
25kw用多大的电缆线
8kw功率用多大空开