99问答网
所有问题
当前搜索:
80米限高是强条吗
坡地,规划
限高
,入户从二层入户,请问建筑高度如何计算?
答:
怎么算都可以,关键是看甲方和规划局的关系如何了。
高度不是强条
,可以协商的
关于楼板厚度检测规范标准
答:
现浇楼板厚度规范规定板厚不能小于80MM,长9米宽4.2米现浇楼面板中间要加一根梁了,板厚度用120MM。全国大多数的标准是
80
-160mm,现浇楼板厚度不同要看所在位置楼板尺寸及配筋按设计要求,一般民用住宅的楼板厚度根据用途\开间尺寸\配筋\混凝土强度等的不同,在80-160mm,再厚的话一般就加梁了,否则自...
为什么高楼的电缆井必须要封堵?
答:
建筑高度不超过100
m
的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。根据《建筑设计防火规范》里的6.2.9条规定 要求必须每层封堵,此条为
强条
必须严格执行 建筑内...
次卧为什么叫避难间?
答:
也可以作为行动有障碍的人员暂时避难。一般来说设置避难层的建筑包括: 100米以上高度的建筑:或者病房楼二层及以上的病房楼层和洁净手术部等等。为什么每户设有避难间?因为这类建筑使用的人员较多,容易造成人员的疏散时间长。
消防应急照明怎么选择
答:
3)GB51309-2018第4.5.11条第6款中,要注意疏散走道、通道地面方向标志灯安装规定为
强条
。4)GB51309-2018第3.2.11条规定,人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。这里的“人员密集场所”,目前施工图审查按照中华人民共和国公安部令(119号)第十三条执行。非连续应急灯:仅...
一般住宅小区地下车库入口的高度为多少?建筑规范有要求么?
答:
净高指这个范围里面没有任何遮挡物,不能走管线,不能有装修面层和构件。根据建设部批准施行的属于强制性国家标准的《住宅设计规范》规定,地下室、半地下室作储藏间、自行车库和设备用房使用时,其净高不得低于2米;当作汽车库时,应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》的有关规定。根据《汽车库建筑...
沉降观测的允许范围?
答:
可认为已进入稳定阶段。沉降观测的精度要求:第一,往返较差、附和或环线闭合差:△h=∑a-∑b≤1.0,n表示测站数;第二,前后视距≤30m;第三,前后视距差≤1.0
m
;第四,前后视距累积差≤3.0m;第五,沉降观测点相对于后视点的高差容差:≤1.0mm。
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
字体不得小于:高 lOO mm,宽
80
mm。——暗装的消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌实,严禁使用混合砂浆填补。3、注意室内消火栓安装尺寸:参照GB50242——栓口方向应朝外,不应安装在门轴侧(开门见栓,开门见钮);当箱体厚度小于200mm时,应配置旋转型消火栓。——栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;——消火栓中心...
甲类厂房与办公楼防火间距不足如何解决
答:
或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限;2、相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火保护措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。
光照幅度什么意思
答:
钢管大棚有两种规格:一种是中心高2.2
米
、宽跨度4.5米,长20米,面积90平方米;另一种是中心高2.5米,宽6米,长30米,面积180平方米。使用寿命一般为15年。 为了降低生产成本,还可采用竹架大棚。棚架以毛竹或小圆木为材料搭成,高2米左右,宽4―5米,一般使用寿命为3年。 (二)覆盖材料:大棚覆盖材料有以下几种...
其他人还搜
住宅限高80米什么时候执行
住建部住宅限高80米
住建部限高80米文件
为什么新规住宅限高80米
全国最新住宅限高80
深圳住宅限高80米实施时间
高度不超过80米的规定是什么
限高80米改到54米
蒙自住宅限高80米