7kw充电桩用多大的漏电开关
充电桩
空气
开关用漏电
保护吗
答:
漏电
保护开关,学名叫剩余电流保护电器(residualcurrentoperatedprotectivedevices,RCD),顾名思义,就是为了保护人体不受漏电伤害而设计
的开关
,当漏电达到一定程度时,开关跳闸,通过断电方式保护人身安全。什么是漏电?漏电保护开关的工作原理是什么?
充电桩要
不要装漏电保护开关???今天就来讲讲这些基础...
7kw充电桩
60米要用几平方铜线?
答:
如果是单相220V不计功率因数,需要6平毫米铜线。如果是两相380V供电,4平方毫米铜线。
一台
7KW
,一台5KW的二台空调,用电380v,在同一个漏保上,要用几平方的铜线...
答:
这条线路总用电量最大为12
kw
,电压为3相380v,最大电流约25A,用4MM²的铜芯线,25A或32A
的漏电保护器
都可以。
7kw的充电桩要
配
多大
功率的稳压器
答:
充电桩的
功率是不同的,一般分为交流装和直流桩两类。交流装一般是
7KW
标配,有些厂家购车送的充电宝或三插线只有2-3KW,不是标准桩。直流桩也就是快充桩,一般是15、20、30、45、60、100、150、200、250、300KW。现在大部分直流桩都是采用模块式组合功率,收益更加灵活,可以根据用户需要来自由...
7kw充电桩要多大
地针
答:
7kw充电桩要
2-3米左右地针。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易...
7kw充电桩要
申请
多大
容量
答:
7千伏安容量。根据查询中国型材网官网显示,7千瓦
充电桩需要
申请同等的容量即可,过高会导致电流异常,承载过高,导致安全问题,因此千瓦充电桩需要申请7千伏安容量即可。充电桩是为电动汽车提供能量补充的充电装置。
交流
充电桩需要
两级
漏电
保护吗
答:
可以使用两极
漏电保护器
,两极就是2P漏电保护器,2P漏电保护器火线零线同时断开,所以比1P+N漏电保护器更安全。对于1p+N漏电断路器 N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。
一个
充电桩
分10个
开关
需
多大漏电保护器
答:
用电管理和功率计算是按瓦数看总功率大小来分配空开的。也不知道你的所谓
充电桩
是给什么充电的。如果是手机充电用20A足够用,还可以给再扩展留下空间。
30千瓦
充电桩
配多少a
漏电
保护
答:
30千瓦
充电桩
配90A漏电保护,漏电开关可以按照负载电流的1.5倍左右选择。 可以选择125A或者150A
的漏电开关
。漏电断路器额定电流一般按照负载电流的1.5到2倍左右选择,如果用于照明负载,选择32A或者32A以上的3P+N漏电断路器,如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,漏电保护是一种能自动切断电源或发出报警...
7kw充电桩要
申请
多大
容量
答:
7KVA。
7kw充电桩
是220V单相电,在申请电表的时候需要填写相应的申请容量。根据公式KW=KVA×功率因数(功率因数取0.9或1)可知,
7KW充电桩
一般申请7KVA的就可以了。