70千瓦380用多大电缆
70千瓦380用多大
铝线
答:
70千瓦
的设备正常运行大概有180A左右,考虑到启动冲击电流,选用
电缆
要有一定富裕,根据载流7量估算95平方毫米的铝线可走230A左右的电流,符合你所说的情况
35平方三相五线
电缆
最大功率是多少
答:
建议使用最大电流的80%,就是铜芯安全承载154*0.8=123A左右,铝芯安全承载118*0.8=94A左右 三相电的功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数(一般混合负载为0.9左右)铜芯承载安全功率=
380
*123*1.732*0.9,约为73KW左右 铝芯承载安全功率=380*94*1.732*0.9,约为56kw左右。
35平方铝
电缆
能带多少
千瓦
答:
35平方铝芯
电缆
能带55.2
千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方的铝线安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为
380
V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方...
1
70千瓦380用多大电缆
?
答:
用
380
V电源,170
千瓦
大约产生340A电流。电流算是比较高的,按一平方铜芯
电缆
带3A,那么电缆需用340÷3≈113平方,那就取规格为120平方铜芯线,线芯至少为4芯,地线至少是相线的一半。如果距离电源大于100米,需取更大一号150平方的电缆。距离如果大于300米,电压降可能导致电机无法启动或者没力。
4*50平方的
电缆
1000米长、
380
v220v供电。
70千瓦
、请告我压降是多少_百...
答:
经过计算50平方
电缆
带不了
70
KW更何况1000米 非要计算的话三相60V左右超标3倍 想不违反规范至少要用4*185 实属浪费
150平方铜
电缆
3000米能用
70千瓦
吗
答:
380
伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 因此150平方铜
电缆
3000米能够承受
70千瓦
。相关知识: 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用...
3
70千瓦用多大380电缆
?
答:
370
千瓦
的三相负载用
380
v
电缆
应该用240平方的。
270
千瓦380
伏的需要
多大电缆
?
答:
要确认270
千瓦380
伏
电缆
的大小,需求考虑电线的电流负载和线路的长度。一般来说,电线的电流负载越大,需求的电缆越粗。以下是一个大致的计算公式: 电缆截面积 = (负载电流 x 线路长度 x 2)/ (导体电阻率 x 电压降) 其中,负载电流单位为安培(A),线路长度单位为米(m),导体电阻率单位为...
3箱电35平方铜
电缆线
最大载流量是多少?
答:
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0...
总功率为
70千瓦
,三相电应选用
多大
的
电缆
答:
70
KW换算W是70000W 电压是
380
V 电流是电压除以电压所得约184A 按照线的长度来定
电缆
大小 50米以内 50MM2 50米到200米 70MM2 长度超过200米,往上增