99问答网
所有问题
当前搜索:
6mm植筋拉拔试验标准
植筋
抗
拔试验
规定是多少根必须能送检?
答:
植筋
抗
拔试验
规定抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、...
二次结构
植筋拉拔
实验要检验多少数量的锚固筋?
答:
3种,结构构件
植筋
,破坏模式宜控制为钢筋拉断。2、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。3、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。4、锚栓
拉拔试验
可选用以下两种加荷制度: 连续加载:以匀速加载至设定荷载或锚固破坏,总加荷时间为2min~3min。
植筋拉拔
实验做几根
答:
一、回答:至少应做5根,看检测是按组收还是按根收。二、
钢筋
植筋拉拔试验
三级12的钢筋拉力值是多少,怎么算的
答:
植筋拉拔试验
设计值 HPB235: 设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2) HRB335:设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2) HRB400:设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)。非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度
标准
值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,...
钢筋
植筋拉拔试验
三级12的钢筋拉力值是多少,怎么算的
答:
不知道
拉拔试验
是非破坏检测还是破坏检测,如果非破坏检测的话,三级12的钢筋就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了。fy=0.9x400x113.04/1000 fy=40.7kN 非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度
标准
值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应...
钢筋抗拉设计实验值怎么计算?
答:
建筑钢筋
植筋
的抗拔实验值就是该钢筋的抗拉强度设计值。钢筋的抗拉强度设计值等于钢筋的抗拉设计强度乘以钢筋的截面积。目前植筋钢筋一般采用二级(HRB335)钢筋,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,以二级钢筋为例计算:16的二级钢筋抗
拉拔试验
值为:8×8×3.14×300=60288N即60.3KN。20的...
直径6.5mm钢筋后
植筋
抗拔力的
试验标准
值是多少?
答:
直径6.5mm钢筋后锚
植筋
,一般用于填充墙的锚拉,抗拉拔力的
试验标准
值为5.6KN。就是抗
拉拔试验
的拉应力到达6.5mm钢筋强度的计算值的0.8倍。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接...
建筑中,
植筋拉拔试验
一级12的钢筋拉力值
标准
要求是多少?
答:
植筋
抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样,同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1%计算,且不少于3根。一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,...
植筋
锚固长度
答:
植筋规范
1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为
标准
。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8φ18φ22φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm) 120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶...
钢筋
植筋拉拔试验
