99问答网
所有问题
当前搜索:
63a空开能带几个空调
63a空开
能装3匹
空调
不
答:
63A的空开
用在3匹
空调
上太大了,起不到保护的左右,3匹单相的空调,最大电流也就16A左右,用25A的空气开关刚合适,63A太大
两台
大1,5匹
空调
1台冰箱能共用1个
63a空气开关
吗
答:
完全可以
63A空气开关
理论上
可以带
10千瓦左右.
两台
大1.5匹同时开加起来也就6千瓦.但是你那线保险来说要用6平方的BV硬束铜线
63a空开
可以承受六个35的
空调
吗
答:
标称制冷量3500W的是1.5匹
空调
,正常功率约1.2KW,电流约7A,用16A断路器就可以了,太大起不了保护作用。
家用多3
台空调
和2台热水器能共用
空开
吗,2.5的线能配63安空开吗,空开是...
答:
一般规范的配电是由总开关、支路开关组成,支路开关保护跳闸,各用电器支路单独保护,好处是相互间影响小。支路
空开
或漏电保护器额定电流,是按电器的额定电流选择,空开或漏电保护器的额定电流是电器额定电流的120%,支路空开或漏电保护器额定选择电流20A,铜芯线2.5平方毫米。3
台空调
按1.5p算,大约3000w...
家用3匹
空调
要用
多少
A的
空开
?
答:
要32A的
空气开关
。每
台空调
的使用电流都不同,1匹≈800W,3匹的话就是2400W。空调制热+电辅热的功率(空调的最大功率),大概是制冷功率的2.5倍左右——3匹空调的最大功率就是6000W。根据功率公式P=UI可知,此时线路中的电I=6000/220≈27A。现在家庭用电量都比较大,一般情况电压可能都不是很...
三个1.5匹的
空调
需要用多大的
空气开关
?为什么?
答:
三个1.5匹的空调具体是多少耗电功率?情况1:我们可以从
两个
途径得到答案,一是通过惯例计算:1匹约等于735瓦,那1.5匹就是1102瓦,很自然的3
台空调
的总耗电功率就是3308W,按照P=I*U,我们家里的电压是220V,所以这三台的电流是15A,选配
空气开关
应该大于它,所以选择16A,为了保险可以20A即可。第...
63A空气开关带
5台大2P
空调
跳闸。用的6平方国标铜线发热。换100A的空 ...
答:
可以用100A的,但你要先看看是不是有哪里有电气故障引起的跳闸
家里买了2
个空调
,走的一条线,需要多大的
空开
答:
需要32A的
空气开关
。如果全部开制热模式,开启电辅热,总功率有6千瓦左右,最大电流25A,用32A的空气开关就可以了。除此之外配电箱总开关一般选择双极32-
63a
小型断路器或隔离开关, 照明回路一般10-16a小型断路器,插座回路一般选择16-20a的漏电保护断路器。
空调
回路一般选择16-25a小型断路器,采用双极或...
两台
3匹
空调
要多少A的
空气开关
答:
根据目前的负荷估算看,总功率在8kw左右,主开关40A到
63A
都能胜任,而现在的主开关是100A,但从开关的额定电流来看,已经超大。为什么跳闸呢。原因是主开关质量有问题,或线路有漏电导致漏电保护器动作。如果是主开关是
空开
,可以摸一下空开是否发热,发热换掉。
我家
空开
与漏保都是
63A的
,为什用1个3P
空调
加开一个风暖就要跳闸?
答:
一种是你家里的电线线路小了,通过电流达不到要求,还有就是你家的
空气开关