99问答网
所有问题
当前搜索:
630变压器额定电流多少
63千瓦
变压器额定
工作
电流
是
多少
?
答:
10KV/0.4KV的63KVA
变压器
高压侧
额定电流
3.64A,低压侧额定电流90.9A
630
kva
变压器
高供高计应配置
多大
的
电流
互感器
答:
630
kva
变压器
的高压侧
电流
=630/1.732/10=36.3A,可以用50/5的电流互感器。由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多。串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,...
630
VA的
变压器
高低压侧的
电流
怎么算?选
多大
流的线?
答:
容量/电压,商x6除以10。如果是10kv
变压器
初级
电流
630000/10000=63x6=378/10=37.8A 次级电流是每百KVA电流144A,那么就是909.3A. 也可以按上式计算。初级高压线有要求,最低得10平方的。次级:选240平方线安全载流404A,需两根并联使用。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
多大变压器
选户内真空断路器型号FN12-12/
630
答:
首先看你这个断路器型号FN12-12/
630
,它的含义是用于10KV,
额定电流
是630A,那么我们倒推,
变压器
的容量=630A*10*1.732=10911.6KVA,即变压器的容量不能大于这个值,查变压器型号规格,变压器最大只能选用10000KVA。即容量在10000KVA以下的均可以使用FN12-12/630A的真空断路器。
请问
变压器额定电流
是
多少
???
答:
解:令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
630
KVA电力
变压器
的容量是
多少
答:
按照这个数据套
变压器
的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台
630
KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,
额定
输入输出
电流
如何计算;我们知道变压器...
s11-
630
/10电力
变压器
高压侧最大短路
电流
是
多少
答:
一楼的意见基本正确,只是在计算最大短路电流时有误。1、前提是:在
变压器
出口处短路,并且电网侧能供给无限的短路能量。当然这是绝对的理想情况,也就是真的短路时,短路电流会稍为小一些(
630
/10变压器的短路阻抗为4.5%)。2、此时的最大短路电流是:高压侧
额定电流
乘以短路阻抗值倒数的倍数。具体数据...
500KvA
变压器
能承受
多少
A
电流
答:
一次侧
额定电流
i₁=s/√3u₁=500/(√3*10)=28.87(a)二次额定电流侧i₂=s/√3u₂=500/(√3*0.38)=759.69(a)所以500kva
变压器
一次侧能承受28.87a的电流,二次侧能承受759.69a的电流。相关知识:需要根据低压侧的额定电压的数值确定。变压器的容量是
630
KVA,要带...
二手
630变压器
能带
多少
千瓦
答:
二手
630变压器
能带630千伏安。根据查询相关公开信息显示,630变压器是指
额定
容量为630千伏安的变压器,它的容量可以通过电压和
电流
的乘积来计算,变压器的额定容量越大,它所能承受的电能就越多。
变压器
柜
额定电流
630A,电压是
多少
?
答:
额定
电压380V,
变压器
输出电压400V。这是国家标准,都是一样的。这和630A
电流
没有关系。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜