630千伏安电流是多少
630千伏安
的变压器最大输出
电流是多少
?输入电压10千伏输出电压380伏...
答:
由题意可知变压器的变比为10000/380, 输入
电流为630
/10=63A,根据电流比值的倒数等于变压器变比 所以最大输出电流 I/63=10000/380 所以I=1657.9A
我们公司有一台
630千伏安
的变压器,能输出最大
电流是多少
?盼高手...
答:
则电流I=630/√3*0.4=
909A
六百三十
千伏安
变压器最大输出
电流
答:
变压器低压侧额定电流=变压器额定容量/(低压侧额定电压x1.732),一般计算可采用400V,因此可以计算出来
630kVA
变压器400V侧输出额定
电流为
909A,如果你想算出最大电流,电压可以按照380V计算(一般低压系统配电电压为380V),那样计算电流为957A。
630
的变压器一次
电流多少
答:
根据你的叙述有如下情况:这台630千伏安变压器 1,
如果一次电压是10kV,二次电压是400V 一次电流应该是:36.37A;二次电流应该是909.33A
2,如果一次电压是35kV 一次电流应该是:10.39A 3,如果一次电压是6.3kV,一次电流应该是:57.74A 4,如果一次电压是66kV,一次电流应该是:5.51A ...
变压器
630千伏安
可用
多大电流
?
答:
其中,√3 是一个常数,代表三相系统中的根号3(约等于1.732)。假设变压器的额定容量为
630千伏安
,并且额定电压为10千伏(10,000伏),则计算过程如下:额定
电流
(安培)= 630千伏安 /(√3 × 10千伏)≈ 36.32安培 因此,对于这个630千伏安容量的变压器,在10千伏的额定电压下,可用的额定电流...
630千伏安
变压器二次侧
电流是多少
答:
630千伏安
变压器二次侧
电流
909A,额定电流=容量/额定电压/根号3即得:二次侧额定电流:i=630000÷400÷1.732=909A一次侧额定电流:i=630000÷10000÷1.732=36.37A最大输出功率 P=630*0.95=599KW(cos按0.95)最大输出功率 P=630*0.9=567KW(cos按0.9)...
我单位配电
630千伏安
,允许最大
电流
量
是多少
,最大功率是多少?
答:
最大功率是
630
KW. 要知道能流过
多大电流
,还要看你输入
多少
V的电压。并且还要看输出电压,;你输入输出都没电压,鬼才知道你能流过多大电流。
630千伏安
变压器能用
多大
的
电流
答:
二次侧额定
电流
: I=630000÷400÷1.732=909A 一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A 最大输出功率 P=
630
*0.95=599KW(COS¢按0.95) 最大输出功率 P=630*0.9=567KW(COS¢按0
一次60千伏,二次10千伏,
630千伏安
降压变压器,一二次额定
电流
计算方法...
答:
一次线路60kv,二次线路10kv,
630kvA
降压变压器:一次额定
电流
:I1=630/(1.732*60)=6.06A 二次额定电流:I2=630/(1.732*10)=36.37A
630千伏安
变压器需要
多大
电缆
答:
计算
630KVA
变压器额定
电流
:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)经查电线电流对照表,可以选择500平方的电缆,500平方的铜线明线敷设安全载流约950A。一.电缆型号的选择 选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
630KVA可以用多少KW
630变压器最大承受电流
630kva变压器输出电流是多少
630的变压器多大电流
630千伏安高压电流多少
475变压器每小时的工作电压
630变压器输入电流是多少
630千伏安变压器额定电流
630kva变压器额定电流