60个千瓦用多大的电缆
66
个千瓦要多大电缆线
答:
选用YJV铜芯
电缆
的话,3*50mm2即可,铝芯线对应乘以1.5倍。计算过程比较复杂,所以还是查厂家样本(或是查表)比较简单。
60
米的长度倒不是太长,但升降机属于重载负荷,不建议降低选型。如果环境温度高、过载情况严重或是选用VV电缆建议提高一个型号选型。如有帮助望采纳!
380V,50kw的电锅炉
用多大的
空开?用多大截面积
的电缆
?怎么计算的...
答:
380V,50kw的电锅炉用90安培的空开,用35平方毫米截面积
的电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
260
千瓦要用多大的电缆
答:
答:380V电压的三相电源,260
kW用
95平方铜芯
电缆
(或者120平方铝芯电缆)。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=260000/(1.732×380×0.8)...
施工电梯功率为66
KW
,
要
配
多大的
五芯铝芯
电缆
答:
66
千瓦
如果不是一个电机且不同时启动的话那是可以选3*35mm2
电缆
选择考虑到动、热稳定型的校验(主要就是电机启动时和过载时的大电流),所以单台电机和多台电机的负载配线是有区别的.选用YJV铜芯电缆的话,3*50mm2即可,铝芯线对应乘以1.5倍。计算过程比较复杂,所以还是查厂家样本(或是查表)...
120
个千瓦要
用多少平方
的电线
?
答:
=2.4Ω,因此,要使用2.4Ω电阻
的电线
,并且电线面积要大于2.4Ω,才能将120kw的功率传输出去。换句话说,120
kw需要
使用2.4Ω电阻的电线,这样的电线要求的面积至少为2.4Ω。也就是说,要用多少平方的电线,就要看实际使用的电线的电阻值是多少,这样才能确定具体的面积。
280米的距离4
60个千瓦要用多大的电缆
答:
732*U*COSΦ)=460/(1.732*0.38*0.9)=770.3A 电流太大!!
线缆
选型不方便。建议用双线制。每条线路承担负载230
KW
则每条线路承担的电流为385A左右。再根据电流与配线口诀得: 十下5,百上2 , 240(mm^2)*2(A/mm^2)=480A>385A 铜线升级算,由此可得出用YJV 3*185线缆就可以。
160
千瓦用多大电缆
答:
120平方的规格。电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是160
KW
约等于320A(指三相)也就是说要用110平方
的电缆
。应选120平方的规格。电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
55kw的三相电机需
用多大的电缆
线?
答:
一、电机工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
...生活区总功率大概有58
个千瓦
,要
用多大的
铝芯
电缆
和空开还有电表...
答:
一共有58
千瓦的
符合,使用三相四线供电,需要50平方以上的铝线,如果线路长度两百米以上需要75平方铝线,
需要使用
160A的塑壳断路器,电表需要带互感器的
2
60个千瓦
380V三相五线
用多大的电缆
?
答:
额定电流 = 功率 / (1.732 x 电压 x 功率因数)其中,1.732是三相电的系数,功率因数可以根据所
使用的
负载类型和设备进行估算。例如,假设功率因数为0.85,那么260
kW
,380V三相五线的额定电流为:额定电流 = 260000 / (1.732 x 380 x 0.85) = 441安培 接下来,需要考虑
电缆
的长度和线路...