60kw功率需要多大电缆
总
功率
60千瓦电地热,三相电进户应配
多少平方
铝
电缆
?
答:
的铝芯
电缆
。计算过程如下:1、求
60KW
电地热的电流值(
功率
因数=1)60KW/(根号3x380V)=91A 2、根据91A电流,查阅生产厂给出的VV型铝芯电缆的载流量对应的电缆截面积 经查,知 3x50mm²铝芯电缆载流量是90A<91A,不可用;3x75mm²铝芯电缆载流量是115A>91A,可用。
机器满负荷
功率60KW
电压380V 距离约500米
需要
铺设
多少平方
的3+1的...
答:
工业设计200米内基本按一个平方1KW计算。
60KW
没60平方的
电缆
,考虑70平方的,但是这么长,你
要
根据电缆规格计算下线损。95平方 120平方都可考虑。因为还要看你的负载性质,满载、过载系数等。以及电缆温升、环境温度等等。
...
用电缆
接35平方绝缘三相四线
电线
杆上
要用多大电缆
才能带60千瓦(4台...
答:
60KW功率
,三相四线制供电方式,120m的输送距离,应选择70mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘
电缆
或者95mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适。若是
用
35mm²的铜芯
电线
是可以的,35mm²的电缆就不行了。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.85≈107.3A;根据导线安全截流量来选择...
60千瓦380伏电压照明用电
用多大电线
缆?
答:
60Kw
380V照明用电系统,可以选用25 平方铜芯
电缆
呀!照明
用
电 因为,60Kw380V电压照明系统的额定电流值,应该是在120A左右呀!而25平方铜芯电缆的安全载流量,正好符合这个照明系统的额定电流值嘛!记住啦,既然是380V负荷,那你就一定
要
尽可能地做到三相平衡哟!
60KW
电动机
用多大
的
电缆
的计算公式
答:
最简单的 1kw=2A 粗略算法
60kw
=120A 根据载流量口诀可以换算出120A
需要多大
的
电缆
35平的就够了 但是考虑到电机的连续运行加环境因素还有电缆的铺设最好选取50平的电缆为宜。电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折...
60kw的
电磁炉同时使用
需要多大
的
电缆
答:
15kw的电磁炉是三相的吗!?如果是的话,4台15kw的电磁炉总
功率
是
60kw
,同时是用的话可以按照最大功率考虑,功率因数按照0.9,则最大工作电流I=60/0.38/1.732/0.9=101.29A,则
需要
配置额定电流为125A的空开,如果在空气中单根敷设的话,可以选用ZC-YJV-1KV-4x35
电缆
...
380v三相电源,总负荷60千瓦,应该
用多大
的铝芯
电缆线
、铜芯线、和空气...
答:
总负荷60千瓦,负荷电流是120A左右,理论上就是25(35)平方以上的铜芯(铝芯)
电缆线
都可以,空气开关一般是按额定电流的2倍选取,因为你的是总负荷
60KW
,所以可用200A的空气开关。在电缆选取方面还要计算电压损耗,三相电源电压的损耗不超过额定电压的确7%(26.6V),电机就可以正常工作。所以导线的截面积...
电机
功率60kw
电压380v就,距离600米,应该选择
多大
线径铝
电缆
答:
如果是单机
60KW
,应该用不小于70的铝
电缆
,如果是多机一共60KW,35或50电缆就可以了,看你自己怎么控制成本,电缆肯定还是
用
大点的好。
380V总
功率60KW
,220V总功率35KW,,
需要多大的电线
答:
按照以上的
功率
计算,相电流最大180A左右,,进线主
电缆需要
35平方的铜线或者50平方的铝线
60kw
电锅炉
用多大电缆
答:
三友电器为你解答“
60KW
电磁采暖炉额定电流为91.16a,用16平方铜线可以.(注:电锅炉分2种,电磁式/电阻式,加热原理不一样,有冲击电流
需要
配置大平方线)电磁式采暖炉与电阻式采暖炉的对比 电磁采暖炉: 1、电磁感应制热,真正意义上的水电分离,电路和水路绝缘。 2、低压软启动,减少电流浪涌冲击...