60千瓦用多大铜电缆
60千瓦需要多大电缆
答:
1、60KW需要多大的主电缆
25平方的铜芯电缆
,25平方电缆35℃安全载流量119A;2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ I=60000/380/1.732/0.85=107A,3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;4、
可选3*25+1+16的电缆
。电缆直径与电流的关系 在日常生活中,常见的电缆(导线)都很细,之所以,是因为...
60千瓦用多大
的铜
芯电缆线
?
答:
用55平方的电缆是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。
由此可见60KW 需要55平方的铜线
...
60千瓦
三相的
用多少平方电线
答:
60千瓦三相的用25平方铜电线
;1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线。
60千瓦用多大
的
电缆
答:
三相380V,60kW负载,
若在空气中敷设可用3x50mm²VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆
;若在土壤中敷设可用3x35mm²VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆。选择过程如下:1、对于没有特殊要求的三相交流电缆,以三芯VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆的参数为例。2、计算60kW负载的额定电流 Ie=60kW/(√3x380Vx0.8)=114A ...
60
个
千瓦
380v
需要多大
的
电缆
答:
60个千瓦380v需要32平铜电缆或者是65平铝电缆电缆
。60kw380v一般用32平、65平、25平、55平等的电缆,我们可以根据正确公式来进行计算,公式为P=W/t=UI,通过公式可以得出60kw除以380v等于157.89A。一般情况下,铜线电缆每平米的载流量是5安,得出需要32平铜电缆,而铝线电缆每平米的载流量是2.5安...
60千瓦需要多少平方
的
电线
?
答:
60千瓦需要55平方的电线。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;
所以60千瓦三相的用25平方铜电线
。为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。注意事项 安全电流应该是120个安倍额定电流我还120安倍的...
60千瓦
380
用多大电缆
答:
1、60千瓦三相电通常使用
25平方铜电线
,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。2、1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A...
60千瓦
380v
用多大铜
芯
电缆
答:
用32平、65平、25平、55平等的电缆。根据查询相关信息显示,可以根据正确公式来进行计算,公式为P=W/t=UI,通过公式可以得出60kw除以380v等于157.89A。
铜线电缆
每平米的载流量是5安,得出需要32平
铜电缆
,而铝线电缆每平米的载流量是2.5安,得出需要65平铝电缆。
60
个
千瓦
电要
用多大电线
???
答:
60千瓦
如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方
铜线
。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。
60千瓦
380
用多大电缆
答:
60千瓦
如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方
铜线
。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。