60千瓦三相电用多少平方的电线
60千瓦三相
的
用多少平方电线
答:
1、
60千瓦三相的用25平方铜电线
;2、 1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线。
60千瓦三相
需要
多少平方的电缆线
答:
1. 对于60千瓦的三相负载,
推荐使用25平方毫米的铜电缆
。2. 在环境温度为35度时,25平方毫米的铜线能够承载最大119安培的电流。3. 这样的电流容量能够满足60千瓦三相电的需求。4. 如果电缆线路较长,大约在300米左右,或者启动时负载较重,应使用35平方毫米或更大的铜质电缆。5. 同样,对于重载启动...
60千瓦
380v电机
用多大的电缆
?
答:
假如它是60千瓦并且是三相的情况下,
那么它需要25平方的铜电线
。因为1平方毫米的铜线,它最大能通过的电流是在6a左右。
60千瓦三相
需要
多少平方的电缆线
答:
此功率三相需要25平方铜电缆线
。25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足60千瓦三相电的要求。线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。
60千瓦
380
用多大电缆
负载较大用什么线
答:
1、60千瓦三相电通常使用25平方铜电线
,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。2、1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A...
60千瓦
380v
用多大电缆
答:
60kw380v一般用32平、65平、25平、55平等的电缆
,我们可以根据正确公式来进行计算,公式为P=W/t=UI,通过公式可以得出60kw除以380v等于157.89A。一般情况下,铜线电缆每平米的载流量是5安,得出需要32平铜电缆,而铝线电缆每平米的载流量是2.5安,得出需要65平铝电缆。假如它是60千瓦并且是三相的...
60千瓦三相
需要
多少平方的电缆线
答:
这个数值通常需要使用25平方铜电线
。根据今日头条信息显示,1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相电至少要使用线径25平方铜电线。电线购买时要看一下它的包装上面有没有把商标以及电话、规格...
60千瓦
380
用多大电缆
答:
60千瓦
如果是
三相
对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25
平方
铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。
60千瓦
需要
多少平方的电线
?
答:
60千瓦需要55平方的电线。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;
所以60千瓦三相的用25平方铜电线
。为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。注意事项 安全电流应该是120个安倍额定电流我还120安倍的...
三相用电
为
60千瓦的
电器
用多大电线
答:
如是三相4线供电 ,
60千瓦的
单相用电器 电流91A 选 用:25X3
平方
铜线+25X1平方铜线 如是
三相电
总功率为60KW 额定电流120A 选用35X3平方铜线