答:
55
千瓦电机需用25平方铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=55/(1.732X0.38X0.85)=98A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较远时选50平方三芯铜电缆。
有两台机器电机45KW,
55KW
采用自藕降压
启动
方式,电线分别选用多大,交流...
答:
电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择
55KW的自耦
减压
启动柜
。选用交流接触器:160A选用铜导线面积:35平方或25平方都可以。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50...
一台75KW/
55KW的
双速电机低速
自耦
变压器
启动
运行并可以手动转到高速运 ...
答:
自耦
变压器降压启动
自耦
变起动
柜55千瓦
电机起动的电流是多大?
答:
自耦
变起动柜用于
55千瓦
电机的起动,其起动电流大小因电机的负载情况、系统电源电压、
线路
传输损失等因素而异,因此起动电流的具体数值也会有所不同。一般来说,55千瓦电机的起动电流在7-10倍额定电流范围内,即385A至550A之间。自耦变起动柜通过降低
启动
阻抗,来提高电机启动转矩,减少起动电流。在实际...
德力西
55KW自耦
降压实物接线图,求
答:
回答:时间为多少,热继多少A
JJ1系列
自耦
降压
启动柜
原理图
答:
1、本
自耦
变压器安装是自耦起动柜的主要元件,输入电压380V、频率50Hz.功率为75千瓦。可以
启动
75KW以下三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用。2、自耦式变压器是一种单圈式变压器,一、二次侧共同用一个绕组绕制,其变压比是固定的。自耦变压器与同容量的一般变压器相比较,尤其在变比接近于1的场合...
有一台
55kw的
风机设备,采用的是
自耦
减压
启动
。现在想换55kw的变频器启动...
答:
不用接线图,进线接RST,出线接UVW,要按钮
启动
就接FRD—FC,最好把面板拉出来用的OK了。风机用风机水泵型
55KW
就行。通用型降一挡使用。
请问xjz1-
55KW的自耦
减压
启动
箱需要些什么元件?
答:
xjz1-
55KW的自耦
减压
启动
箱需要元件:自动开关 按钮 指示灯 熔断器 智能巡检仪 转换开关 电笛 中间继电器 接线端子 断路器 交流接触器 热继电器 电流互感器 电流表 保险熔断器 按钮 电流时间继电器 中间继电器 自藕变压器 万向转换开关 电压表 自耦减压起动箱适用于交流380伏,频率50HZ,功率15KW至355KW...
55KW自耦
减压起动柜,哪个最大的叫是多大的???
答:
最大的那个是叫
自耦
变压器,最下面那个,上面的三个角交流接触器!
自耦
变起动
柜55千瓦
电机起动的电流是多大?
答:
,且与U^2成正比,即起动电压为额定电压的60%,则起动电流为额定起动电流的60%x60%=36%,也就是说起动电流为额定电流的5一7倍乘以36%,即1.8一2.52倍,所以说
55千瓦
电机60%的
自耦
变压起动的起动电流大约在1.8Ⅹ55X2和2.52X55X2之间,即电流在198一277A之间。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
40kw自耦启动柜电路图
手动自动自耦降压启动柜图纸
自耦降压启动电路图55kw
手自动自耦降压启动电路图
75kw自耦降压启动柜接线图
自耦降压起动柜电路地图
自耦降压启动一用一备电路图
自耦降压启动电路图视频
75kw自耦降压启动柜