99问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机热保护怎么调
55千瓦电机热保护调
多少
答:
55千瓦电机
额定电流110A左右,综合
保护
器电流脱扣应调200A。脱扣等级为120A
5500瓦
电机过热
计电器
怎么调
?
答:
电机过热保护一般是通过调整定电流来进行调节的
。你可以查看你的电机的额定电流,按1.5-2.5(负载轻重)倍选取即可。
安装在55千瓦电机上的热过载保护器 电流设定
在多大最合适
答:
电压是380V的话,
热继电器过载电流设置在115A左右
。
已知互感器150/5
电机
是
55KW
二次
热保护
JR36-20
调整
什么刻度合适_百度...
答:
你这个是这样的。按你
55KW电机
的额定电流,如110A。那么这个值是;150/5就是30倍倍率,就是110/30.二次
热保护
JR36-20
调整
什么刻度为3.6-3.8之间就可以了,20A热继大了,5A的就可以了,热继定值是电机额定电流的0.9-1.01倍。希望可以帮上你。
一台
5.5千瓦的电动机如何
选配接触器.
热保护
.断路器
答:
如是380伏5.5千瓦的三相交流电机,
则用380v100A的接触器、断路器,10A的热保护
。
三相220伏
5.5千瓦电机热
过载调多少?
答:
三相220V/
5.5kW电机
额定电流I=P/√3Ucosφ=5.5÷(1.732×0.22×0.8)=18A,热继电器整定值取电机额定电流的(0.95-1.05)倍,即整定值取(17~19)A
55KW电机热
继电器电流调多大,明天设备就开了,急急急
答:
按规定,热继电器电流在电动机额定电流的1.1-1.25倍之间选择,小电动机按接近1.25倍选择,大电动机按接近1.1倍选择。
55KW电动机
额定电流是104A左右,按1.2倍选择,选择124A左右为好。
调热
继电器电流。还以当地配电系统质量、环境温度,电动机的满载率等有关,当地配电系统质量好(电压稳定),环境...
5.5kw电机
用多大
热保护
答:
理论值应为12a,考虑环境因素如温度、通风、可适当调高。可选范围在10-17a的
热保
。
55kw电机
用160A的热即为什么会
保护 怎么
解决
答:
55kw的
三相
电动机
,额定电流105A左右,160A的热继电器会
保护
,说明两种可能,
电机
实际过载,电流超过160A,热继内部结构损坏。用钳型表卡一下电机的电流看看是多少
电机过热保护怎么
修
答:
首先,检查电机是否超负荷运行,如果是,需要降低负荷或
调整
运行参数。如果负荷正常,那么可能是电机内部故障引起的过热。在这种情况下,我们建议请电机专业维修人员进行检修。另外,也要检查供电电源是否稳定,如电压过高或过低可能导致电机过热。修复
电机过热保护
问题需要采取正确的维修方法和措施。首先,我们需要...