50平方用多大循化泵合适
我想做一个简易的太阳能烘房,大概
50平方
米,
需要
什么材料,大概需要花多 ...
答:
深入技术提示:如果选用了风机散热,
50平方
的散热至少采用两套风机散热端口,两套风机散热端口的供热源需要并联供给,不可串联,以免不能保证末端风机的供给热源温度。储热系统:需要一个一吨左右的保温水箱,保温采用聚氨酯发泡,保温厚度在60mm以上。水箱内外胆采用不锈钢至少是304-2B型的。控制
循环
系统:循环...
采暖供热20000
平方
,
需要多大循环泵
答:
知道了节能等级,下面的流量数值就可以得出:不节能:27T/万㎡ 一步节能: 23T/万㎡ 二步节能: 22T/万㎡ 三步节能: 18T/万㎡ 供暖面积是2万
平米
,就按不节能建筑结构算,2*27=54砘,所以
泵
的流量只要不低于54T就可以考虑,但还要考虑一下沿程损失,再往上加30%的量,也就是54*0.3=16...
100
平方
地暖,
用多大
的水箱供暖?
答:
德国菲斯曼24KW锅炉
采暖供热20000
平方
,
需要多大循环泵
答:
循环泵
选型要考虑流量、扬程、功率三个方面了,你说的
多大
应该是说的功率吧 首先根据最不利环路水力计算算出扬程,根据小区面积计算流量,然后选择厂家选型,不同型号不同厂家的泵不一样的。流量:2万
平米
,热指标按照
50
,温差按照20,流量75m3/h(1.15的系数)扬程:说的是循环泵扬程,估算要看小区...
安装暖气管
循环泵要
注意什么
答:
主要问题是:1.锅炉功率要够大。你的房子168
平方
米,如果是平房需要20KW功率(0.02MW)的锅炉,如果是楼房新型节能型需要10-12KW锅炉。2. 暖气片数量太少,需要增加2-4组。3. 连接管选1寸口径。4. 供、回水管如果都在门上走就需要加
循环泵
,强制循环效果好。泵选择扬程10米、流量每分钟100-120...
50平方用
锅炉取暖一个月多少电费
答:
2、防超压。当系统压力超过0.3MPA时,安全泄压阀启动泄压,保护系统安全;3、防冻结。当系统温度低于10℃时,系统自动启动加热,当温度加热至10℃时,停止加热;4、防杂物。机器配置过滤器,过滤系统内杂物,确保系统工作正常;5、防停转。
循环泵
若因故障停转,系统自动停止工作,保护系统安全。
一组30片,7组,平房,300
平方
米,
用多大
暖气,
多大循环泵
?能达到20度?不是...
答:
你说的一片是
多大
散热量的暖气片?以标准层高计算,设计温度20±2℃,负荷按照北方(做了加厚外墙保温)
50
-80W/㎡计算,南方以120-140W/㎡计算。首先要看你的散热器散热量够不够,再根据计算的结果去选锅炉的型号。现在的锅炉一般都有内置
循环泵
,平层,基本上不用添加外置循环泵,如果要想热水循环...
循环泵
扬程计算
答:
流速选择每秒1米。一个弯头压力损失取100帕,200个合计20000帕换成米水柱2米。高度差15米。管道比摩选择
50
帕,400米*50=20000帕换成2米。合计:15+2+2=19米。水泵扬程可以取20米。
请教一下,2吨卧式常压热水锅炉配
多大
的热水
循环泵
,供暖1.2万
平米
左右...
答:
质量还行吧,东方的泵听说过没有用过。真空锅炉也没有说的那么夸张吧。还是应该相信热量守恒。真空锅炉也是常压锅炉,是冷凝式的 理论上换热效率好一些。常压锅炉也可以内置换热器,不需要外部换热器和一次
循环泵
这一点上 区别不大。本体上价格不会差多少。另外12000
平方
米配2吨锅炉还是满
合适
的。
50
个
平方
的房子,想安暖气片.大约要多少钱
答:
暖气片加工时费是:720+300=1020元 然后就是一些小件,
循环泵
,PPR管子,水箱,引风机,温控器,接管,弯管,三通,阀门 ,排气阀,引风机电源线等等,这些加起来大约也得1000元左右,买个炉子
50
个平的好一点的 1200左右,便宜的,500-800左右。然后起码买上一吨煤大约要850左右,这样合起来的话,...