99问答网
所有问题
当前搜索:
5044变电站电缆截面计算
请教DLT
5044
中
电缆截面
选择问题
答:
发送的时候,数据域是需要+0x33的,接收以后数据域需要-0x33
...采用分层辐射形供电方式,
电缆截面
的
计算
电流选取正确的是下面那几...
答:
【答案】:B、D AD两项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T
5044
—2014)第6.3.3条规定,蓄电池组与直流柜之间连接
电缆截面
的选择应符合下列规定:①蓄电池组与直流柜之间连接电缆长期允许载流量的
计算
电流应大于事故停电时间的蓄电池放电率电流;②电缆允许电压降宜取直流电源系统标称电压的...
某有人值班
变电站
采用220V直流系统,以下符合规程要求的选项是...
答:
【答案】:B B项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T
5044
—2014)第6.3.3条规定,蓄电池组与直流柜之间连接
电缆截面
的选择应满足两个条件,即长期允许载流量和允许电缆压降。按长期允许载流量
计算
时,应取大于蓄电池1h或2h放电率电流,允许的电缆压降不应大于直流电源系统标称电压的1%。A...
关于直流
电缆
的技术要求,下列哪几条是符合设计规程要求的?( )_百度...
答:
A项,根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T
5044
—2014)第6.3.2条规定,蓄电池组引出线为
电缆
时,电缆宜采用单芯电力电缆,当选用多芯电缆时,其允许载流量可按同
截面
单芯电缆数值
计算
。B项,第6.3.7条第2款规定,电缆允许电压降不宜大于直流电源系统标称电压的5%,其计算电流应按2...
蓄电池组引出线为
电缆
时,下列哪项做法是错误的?( )
答:
直流电源系统明敷
电缆
应选用耐火电缆或采取了规定的耐火防护措施的阻燃电缆。控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。第6.3.2条,蓄电池组引出线为电缆时,电缆宜采用单芯电力电缆,当选用多芯电缆时,其允许载流量可按同
截面
单芯电缆数值
计算
。蓄电池电缆的正极和负极不应共用一根电缆,该电缆宜采用独立...
注册电气工程师(发输
变电
)专业考试需要哪些书籍复习
答:
《35-110kV
变电所
设计规范》GB50059;8.《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060;9.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062;10.《标准电压》GB156;11.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 ;12.《电力工程
电缆
设计规范》GB50217;13.《并联电容器装置设计规范》GB50227;14.《火力发电厂与变电所设计...
下列关于直流回路
电缆
选用的说法哪些是正确的?( )
答:
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T
5044
—2014)第6.3.2条规定,蓄电池组引出线为
电缆
时,电缆宜采用单芯电力电缆,当选用多芯电缆时,其允许载流量可按同
截面
单芯电缆数值
计算
。蓄电池电缆的正极和负极不应共用一根电缆,该电缆宜采用独立通道,沿最短路径敷设。第6.3.3条规定,蓄...
直流系统
电缆
选择的要求中,下列哪种表述是错误的?()
答:
【答案】:A A项,《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T
5044
—2014)第6.3.2条规定,蓄电池组引出线为
电缆
时,电缆宜采用单芯电力电缆,当选用多芯电缆时,其允许载流量可按同
截面
单芯电缆数值
计算
。需电磁电缆的正极和负极不应共用一根电缆,该电缆宜采用独立通道,沿最短路径敷设。B项,...
关于直流
电缆
动力电缆线截面怎么计算的
变电站电压允许范围
合闸电缆截面计算
矿井电缆截面积选型公式
三相载流量估算电缆截面积
功率计算电缆截面积计算公式
电力电缆截面积怎么算
电缆截面积跟额度容量
电缆截面积计算公式