99问答网
所有问题
当前搜索:
500kw电加热器用多大电缆
200
kw电加热器电缆
选
多大
的?
答:
1、建议用3X95mm2的电缆
。2、200KW的负荷,大致电流400A。YJV-3x185+1x150。3、185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A。4、计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最...
电加热器
300
Kw要多大
的
电缆
答:
150平方的
电缆
。
加热器用的电线要多少平方
?
答:
1、12千瓦电加热器需要16平方毫米的铜芯线
。2、电加热器是一种国际流行的高品质长寿命电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户工艺要求。3、将电能...
如何根据
电器
功率选择导线?
答:
那么这个加热器的正常工作电流=功率/电压=2200/220=10A,这时,
应该选用1.5平方或者1.5平方以上的铜芯线
。
50KW380V的
电加热器
配
多大电缆
答:
配3*35平方
电缆
200
kw的电加热
烘箱
需要多大
的三相四线的铜
电缆
答:
电流=功率/电压/电压相位/负荷功率因数(电热丝等阻性负载的功率因数为1)电流=200000/380/1.732/1,约为304A,布置
电缆
时,应该考虑负荷最大功率时的电流后再加入适当余量,所以,304A电流时建议使用120平方或者以上的铜芯电缆。附表是一般铜芯和铝芯电缆的最大载流参数,可以参考一下 ...
电气设备用
电缆
包括什么电缆
答:
【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3
千瓦电加热器
按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2...
如何准确计算电源线负载,并确定线径?谢谢
答:
一、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。二、1.5平方毫米铜电源线的安全载...
加热
设备600000瓦
需要多大电缆
线,需要多大的断路器?
答:
60万瓦的负载。如果是三相三线或者是三相四线。建议使用。240mm的铜质
电缆
。三条并行使用。断路器可以使用两千安培的万能空气断路器。当然,这些负债如果能够分多路的话,最好是多路控制。多路控制。维修方便。如果一路出故障,其他路也不影响工作。
455额定电流的380V 300
KW电加热器需要多大
外径的
电缆
答:
三芯
电缆
没有这么大的安全载流量,可选用三根单芯(VV)截面185,每根安全载流量约为465A,每根单芯电缆的外径为25.5mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500千瓦三相四线用多大电缆
500kw用多大电缆铜线380V
500kw电阻炉用多大电缆
500kw用240平方线
500千瓦380V多大电流
500kw用多大的单芯铝线合适
500千瓦220v用多少平方的线
500kw用五芯电缆
500千万需要多大铜芯电缆