已知三相
变压器
的容量
500KVA
,一次侧
额定
电压10000V,二次额定电压400V...
视频时间 1:25
10kv进线 三项
500KVA变压器
最大能承受多大
电流
答:
10KV进线
500KVA
最大
电流
30A左右
变压器额定电流
怎么计算?
答:
变压器
的
额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)高压侧:500*0.058=29A 低压侧:500*1.44=720A 可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。10KV的
500KVA
三相变压器其二次额定电流...
500
KW
变压器
220米距离
电流
700A左右按最大功率计算的话用 分别用铜缆和...
答:
首先你的500不是有功功率KW,而是视在功率KVA,(有功功率=视在功率*功率因素,工业中功率因素没有补偿时一般按0.8计算),其次是你想输送700A(
500KVA变压器额定电流
是721.7A)到200米外,建议你用两条3*240+1*120平方的YJV铜电缆,如果用铝芯电缆建议用三条3*240+1*120平方的YJLV铝芯电缆,...
500KVA变压器
的智能无功补偿控制器,最多能补偿多少个
电流
?功率因数设置...
答:
500KVA变压器
的低压侧
额定电流
约704A,没有计算负荷时,无功补偿通常按变压器的容量30~40%补偿,即704*0.4=282,取300A,足够了,功率因数设置0.9~0.95都可以,看供电局的要求,一般0.9就不罚款了。
电源电压10KV
变压器
容量是1000KVA,
500KVA
请问各自的一次
电流
和二次电流...
答:
1. 1000KVA:10KV侧
额定电流
为1000/√3/10=57.7A,0.4KV侧额定电流为1000/√3/0.4=1443.4A.2.
500KVA
:一次电流是28.87A,二次电流是721.7A.3. 望能采纳。
110kv31
500kva变压器额定电流
答:
该
变压器
的
额定电流
值为:165.33A
10KV三相
变压器500KVA
其二次
额定电流
721A,问是指三相电流之和还是ABC每...
答:
三相电的每相电流。如果是三相电动机或电热负载,那么电流是一样大的,零线没有电流。但三个单相电如果用电不一样大,那么
变压器
处三相电流就不同了,零线也就有电流了。三相电流这样算:I=P÷U÷1.732=
500KVA
÷380V÷1.732=759.69A。这就是
额定电流
理论值,但考虑到线路压降,输出一般调整为...
500KVA
干式
变压器
最大载流量是多少
答:
500KVA变压器
,标准电压400V计算
电流
=500000VA/(1.73*400)=722A 铭牌上有输出电流,已经过载了,但变压器主要看绕组温度,你的变压器绝缘等级若是F级温度不能超过155度,H级温度不能超过180度,若超过应加风扇降温,只要把温度控制住,是可以使用的,有些变压器设计时比较保守,温升比较低可以过载运行...
一台容量为
500KVA
的矿用
变压器
,其高压侧电压10000V,低压侧为380V,计算...
答:
一台容量为
500KVA
的矿用
变压器
,其高压侧电压10000V 高压侧
电流
:28.87A 低压侧电流:721.71A