99问答网
所有问题
当前搜索:
500kva变压器输出电流多少
660v
500KVA
变四器能带
多少
千瓦?
答:
660V、
500kVA的变压器
不是能带
多少
千瓦的问题,而是根据其容量的大小来决定其可以承载的负载大小。这个变压器的容量为500kVA,表示它的额定输出功率为500千瓦。如果输入电压为660伏特,输出电压为220伏特,那么变压器的额定
输出电流
就为:I = P / (sqrt(3) * U * PF) = 500000 / (sqrt(3) * 660...
500kva变压器
的
电流有多大
?
答:
500Kva的变压器,其二次侧额定电流是这样计算的,
最简单的计算方法就是:按100Kva=75Kw=150A来计算滴
!变压器 根据上面所说的简易方法计算,得出:500Kva=375Kw=750A 这种计算方法虽然不是很精确,但是它的确是一种非常安全有效地计算方法。你不妨试试吧!
500千伏安
的三相动力
变压器输出
额定
电流
是
多少
答:
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流
。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是750A。 所以,可以加载750-1000A。
请问
500
Akv干式
变压器
它的
电流
是
多少
?
答:
500KVA变压器,输入输出电压等级多少应该告知,我们就按照10/0.4KV计算吧,
输入电流为1KVA=0.0577(A),那么输入额定电流为28.8(A)左右
。输出电流为1KVA=1.443A电流。那么输出额定应该是722(A)左右的电流。可以看一下变压器上的标注。
500KVA变压器
正常允许负荷
电流
答:
500KVA变压器
正常允许负荷
电流
是550-600A之间,最好运行为500-550A
干式
变压器500KVA输出
低压
电流
是
多少
答:
按公式算就行了,S=根3*U*I ,
500
=1.732*0.38*I,刚I=759.7A;题目中没给电压,按最常规的0.38KV算;注意一点,电压是标称电压,虽然
变压器
变比一般为10/0.4,但计算
电流
取标称电压计算。
10kv500kva变压器额定
电流500kva变压器
额定电流
答:
1、1
500KVA变压器
的二次侧额定
电流
是760A,即:500/1.732/0.38=760A;2 此变压器可以带
多少
KW负荷,不是将变压器的容量换算成功率就可以了。2、由于各个负荷之间有一个同时率和负载率,所以,变压器能够带的实际KW比
变压器KVA
按负荷功率因数折算至KW数要高,一般上述同时率和负载率的乘积(世界上...
500kva变压器
额定
电流
是
多少
答:
760安。500千伏安的变压器额定电流是721A,能承受负载P等于1.732X0.38X721X0.8等于379.6KW,500千伏安变压器可以承载
750-1000A
的电流。
500KVA
干式
变压器
最大载流量是
多少
答:
500KVA变压器
,标准电压400V计算电流=500000VA/(1.73*400)=722A 铭牌上有
输出电流
,已经过载了,但变压器主要看绕组温度,你的变压器绝缘等级若是F级温度不能超过155度,H级温度不能超过180度,若超过应加风扇降温,只要把温度控制住,是可以使用的,有些变压器设计时比较保守,温升比较低可以过载运行...
500kva变压器
额定
电流
是
多少
答:
500kva变压器
额定
电流
约789A,经济使用电流约600A,尺寸1100×790×1150左右。变压器的类型分为电力变压器、配电变压器、干式变压器、非晶合金变压器、卷铁芯变压器。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kva变压器最大三相电流
500kva变压器能带多少电流
500变压器额定电流是多少A
500kva变压器多少电流
500kw变压器最大安全电流
五千伏安变压器有多大电流
500kva变压器能带多少kw
31500kva变压器额定电流是多少
500kva变压器最大过载电流