99问答网
所有问题
当前搜索:
50铝线能带多少千瓦
50铝线能带多少
个
千瓦
答:
50铝线能够带动的千瓦数取决于其铺设方式、长度、供电电压及负荷的功率因数等多个因素
。一般而言,50平方铝线在三相380V系统中,可以带动的千瓦数大约在50-80千瓦之间,但具体数值还需根据实际情况进行详细计算。首先,考虑铺设方式的影响。铝线如果采用明线铺设,散热条件较好,其载流量相对较大,因此可以带...
50
平方
铝线
能承受
多少千瓦
答:
84千瓦
50平方的铝线可承载的电流量为150安,计算下来50平方的铝线最多是可带动84千瓦的功率。50平方的铝线可承载的电流量为150安,计算下来50平方的铝线最多是可带动84千瓦的功率。 50平方的铝芯电缆能带84千瓦。
50
平方铝芯电缆
能带多少千瓦
答:
50平方的铝芯电缆能带84千瓦
。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如...
50
平方
铝线能带多少
kw
答:
84千瓦
。按照电缆载流量参照表,查询出50平方铝线的安全载流量是150安。于是功率为84kw,按照三相市电推算,功率因数是0.85。
50
平方铝芯电缆
能带多少千瓦
答:
50平方铝芯电缆能够承受的最大功率为84千瓦
。根据电缆的截流量对照表,50平方铝线的安全载流量为150安培。因此,功率可以通过以下公式计算:P = √3 × U × I × cosφ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数。假设三相市电的电压为0.38千伏,功率因数为0.85,则功率为:P = √3...
50铝线
三相可以用
多少千瓦
答:
84千瓦
。三相电流量表显示,50平方铝线安全电流为150安,再根据三相市电推算其功率因素为0.85,因此根据功率公式得知:P=1.732UIcosφ,即1.732乘以380(电压)乘以150乘0.85,计算出电线功率为84千瓦。
50
平方
铝线
带
多少千瓦
答:
50平方的铝芯电缆能带
84千瓦
。电缆选择的简单算法:1、10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2、相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3、如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(...
三相
50
平方的国标
铝线能带多少
千足瓦三相电机?
答:
回答:附图是电机不同功率对应不同铜线和
铝线
的平方数,
50
平方引接线对应的电机功率为55KW
50
平方米的铝电线能用
多少千瓦
?
答:
50平方的铝电缆线一般能带
84千瓦
。倘若要计算铝芯电缆可以承载多少千瓦的话,则需要根据公式P=√3UIcosφ来进行计算,其中cosφ一般取0.85。而电缆一般用于三相电压380伏当中,查看电缆载流量参照表可得知50平方铝芯电缆的安全载流量是150安。因此通过公式可得出1.732乘以0.38乘以150乘以0.85等于84千瓦。...
50
平方的
铝线
可承载
多少
电流?多少功率!
答:
50
平方的橡皮绝缘
铝线
的安全载流量为143安。1、单相电源负载额定功率P=U*I*cosφ=0.22*143*0.90=28.32kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×I143×0.90=84.7kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50平米的铝线能带多少千瓦
铝线50平方能带多少瓦
三相50平方铝线能带多少千瓦
50平方铝线最多带几千瓦
50平方铝线220v能带多少kw
50平铝线380带多少千瓦
5O平方的铝线都带多少千瓦
50平方铝线载流量
50铝线能带多少个千瓦的电机