99问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦电机额定电流
5kw电机
需要多大
电流
和多少平方的电线?
答:
解:令电源为交流三相380V,电机功率因数cosφ=0.8
电机额定电流
I=P/√3Ucosφ=
5
÷(1.732×0.38×0.8)≈9.5A 推荐选用电缆YJV-0.6/1kV-4×4mm²
...型异步
电动机
,它的输入功率、输出功率、
额定电流
、直接启动电流分别...
答:
一台
5KW
的三相交流笼型异步
电动机
,只它的输出功率Po为5KW,输入功率P为Po/η(η为效率,可取0.85)为5.9KW、
额定电流
I=P/√3Ucosφ(cosφ为功率因数,可取0.8)为11.2A、直接启动电流Iq=4I(启动电流一般是额定电流的3-5倍,可取4)为45A。
5千瓦电机
用多大电线,负荷
电流
多少
答:
计算电流要考虑电机效率和功率因数:
额定电流 = 0.76 X 功率 / 电压 = 0.76 X 11500 / 380 = 23
安如电缆短,可用4平方线。电缆长的话,电压降不能大于5%,可按下式计算(比如300米长的电缆线): S = 0.05 X 额定电流 X 电线长度 / 导电系数 = 0.06 X 23 X 300 / 57 = 7.26...
5千瓦
三相
电机
用多大平方线
答:
5KW*2=10A]它的额定电流在10安培左右
三相电动机的的起动电流是额定电流的1.5--3倍 5KW的电动机属于小型电动机 它的启动电流在1.5倍左右 也就是说[10*1.5=15A]它的正常最大电流是15安培 再说铜线的任载能力 经过计算和我37年的电工经验 正常情况下每平方毫米7个电流 没有任何问题 也就是15...
5,
5千瓦
单相
电机
是假电机吗
答:
5千瓦电动机电流等级3极。单相5kw电机额定电流为8.9A
。计算单相电机额定电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5000/380/1.732/0.85≈8.9功率/电压/效率/功率因素/1.732=单相线电流。5KW的电机为小功率电机,一般为Y型接法,此种接法时,线电流也等于相电流,也就是它的单相额定电流也是8.9A。一般的在...
一般情况下4-
5千瓦
的
电机
,转速是多少?
电流
是多少?电压是多少?_百度...
答:
转速一般在1400到2800左右。这要看
电机
的极数。电压也有220V和380V的。
电流
在7-9A左右。
五千瓦
的
电机
多少安的空开
答:
1.单相
电机电流
5000/220=22.7A选用D型25A或32A 2.三相电机有5.
5KW
(你的电机是5KW)按11A电流计选用D型16A 空开选型大于等于电机铭牌
额定电流
。一般不建议等于稍微大一点就好,不然空开爱跳,过大空开不跳,除非你回路里有过载保护也就是热继 ...
5千瓦电流
是多少安
答:
500
KW的
功率电流大约是456A(如果用
电动机
之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm 500
Kw电流
500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大
电机
机多,由于电机的启动...
5千瓦
和11
千瓦的电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
5kw电机
电流为10A,要选16或20A空气开关,最小1.5平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选20A(1.5-2倍
额定电流
),热继电器选16-24A的,整定值调到16-20A左右。11kw
电机电流
为22A,要选32或40A空气开关,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选40A(1.5-2倍额定电流),热继电器选...
请问
5千瓦的电动机
需要用多大
电流
的断路器控制
答:
这里有二个问题;一是作该电机控制装置前的开关用,则断路器用16A(小型低压开关系列中取近档)便可。二是用它直接控制电机,则断路器用10A(小型低压开关系列中取近档)便可。但在这里我不建议直接控制电机,这是因为小型低压开关的
电流额定
值为有级定值,不易选到匹配的,如5.5
kw的电机
,其
额定电流
在10A~11A间,在小...