99问答网
所有问题
当前搜索:
4千瓦电机额定电流
4kw电机
的
额定电流
为多大?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)
4KW电机
的
额定电流
为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4kw电机
的
额定电流
所以绕组的电压是220伏。4、当
电机
角接时:线
电流
=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和。经验公式为:380V电压,每千瓦2A,660V电压,每千瓦1.2A,3000V电压,
4千瓦
1A,6000V电压,8千瓦1A。3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率。
“
四千瓦
”的
电机电流
是多少?怎么算?
答:
需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机额定电流
7-8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4KW的电机
,
电流
怎么计算?
答:
可以用公式:功率除于电压等于电流,进行计算。
额定电流
I=P/√3 U线COSφ=
4
*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为
电机电流
7.6A。电机电流计算:1、对于交流电三相
四
线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。2、对于
电动机
而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(...
4KW的电机
,
电流
怎么计算?
答:
用公式:功率除于电压等于电流,进行计算。
额定电流
I=P/√3 U线COSφ=
4
*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为
电机电流
7.6A。通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流,也叫电流强度。即 I=Q/t 。如果在1s内通过导体横截面的电荷量是1C,导体中的电流就是1A。
4千瓦电动机
要装多少安培断路器
答:
4千瓦电动机要装16安培或20A断路器。小功率电机其额定电流为其额定功率的2倍左右,所以
4千瓦电动机的额定电流
为4x2=8A,可选用小型断路器。小型断路器的额定电流有(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 。可选16A(轻负载)或20A(重负载)。断路器:断路器是指能够关合、...
4千瓦电动机
要装多少安培断路器
答:
4千瓦电动机的额定电流
为4x2=8A,可选用小型断路器即可;3、小型断路器又称微型断路器,适用于交流50至60Hz额定电压230至400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,可在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用;4、小型断路器主要用于工业,商业,高层和民用住宅等各种场所。
一台
4KW
亖相异步
电动机
可选用的熔体
额定电流
是多少安
答:
电动机额定电流
In≈8A,熔体额定电流Ⅰr=(1.5~2.5)ln=12~20A。根据电动机的起动时负载情况在12~20之间酌定。如果总是空载起动的,可选下限12A。如果经常满载重载起动的,可选上限20A。
<涓婁竴椤