4–20ma电流怎么和温度换算
西门子PLC1200模拟量输入对应(
4
-
20MA
)是多少?
答:
西门子PLC1200模拟量输入对应(
4
-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-
20ma电流
,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
电机输出
电流和
额定电流对应
4
~
20mA
模拟输出信号的计算公式?
答:
假设的你电机
电流
最大为160A,那么电机电流的0~~160A就对应你的
4
~~
20mA
,成线性关系的,设电机运行电流为y,其对应的模拟值为x,则x=【(y/160)*16】+4 。
...
温度
变送器:如何接热电阻和热电偶?
4
mA
–20mA如何
测量?
视频时间 05:36
在变送器中
怎么
根据
电流
值算压力?
答:
在变送器中,一般使用传感器(如应变传感器、压力传感器等)将压力转换为电信号(如电压、电流等),然后将这个电信号进行处理和转换,最终输出一个标准信号来表示压力的大小,这个标准信号可以是
4
-
20mA电流
信号、0-10V电压信号等。对于使用电流信号来表示压力大小的变送器,一般是通过根据变送器的量程和...
变送器
4
~
20mA
量程0~1000kap 当
电流
是7.8mA时,压力是多少kap?公式是...
答:
输出
电流
量程:20-
4
=16mA 测量压力量程:1000-0=1000kPa 压力和电流成线性关系 1000*7.8/16=487.5kPa 希博特技术部
温度
传感器
怎么
接线
4
-
20mA的
信号
答:
测温感应器(热电偶)它有正负极性的,就是你说的+ -端子。接反了线或端子,
温度
会反向显示的。+接A+ RA , -就0V。温度传感器(temperature transducer),是利用物质各种物理性质随温度变化的规律,把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心...
电机输出
电流和
额定电流对应
4
~
20mA
模拟输出信号的计算公式?
答:
假设的你电机
电流
最大为160A,那么电机电流的0~~160A就对应你的
4
~~
20mA
,成线性关系的,设电机运行电流为y,其对应的模拟值为x,则x=【(y/160)*16】+4希望对你有帮助,
温度
传感器里面的
4
-
20MA
输出是什么意思
答:
上限取20mA是因为防爆的要求:
20mA的电流
通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于
4
mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。传感科技 物联天下 九纯健科技 4-
20mA电流
本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个...
流量计输出
4
-
20ma
对应流量范围
怎么
计算,流量范围是流量计规格决定还是...
答:
流量计输与流量之间的关系为:流量值/量程=(输出值-
4
)/输出范围 其中:量程=测量范围上限-测量起始值; 输出范围=输出上限-输出下限=16;-4是去掉输出起点,如果是计算输出值不要忘记加回去哦。流量范围是流量计规格决定的,有些虽然可以修改但不属于正常调整,而是利用原有仪表重新设计。
4
-
20
毫安时电压是多少?
答:
4-20毫安是电压电压是 0.4 ~ 2V,输出型传感器的输出标准,在终端接不同的匹配电阻产生的电压不同。还包括以下几种:如接 100Ω ,静态有
4mA 电流
,如果线路断线,电流为零,容易识别。制定工业自动化控制的模拟信号传输需要考虑很多因素,大致有0-5V, 0-10V, 4-
20mA
, 0-20mA这几种方式。制...