99问答网
所有问题
当前搜索:
4kw电机用多大空开
380V
4KW用多大空气开关
?
答:
380V
4KW
选择使用16A的空气开关即可。380V4KW选择空气开关的型号时,额定电流数值越大越安全,其实不是,如果额定电流过大,则达不到预期的保护效果。但额定电流如果偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电。空气开关安装时,应请专业的电工师傅确保正确安装。一般来说优质
空气开关采用
外壳为阻燃PC...
4kw
空调应选择
多大空开
如何配线?
答:
4kw
空调,220V,额定电流:32A 考虑启动因素
空开
用50A的 380V,额定电流:8A 考虑启动因素 空开 用12A的
4kw电机
的额定电流为
多大
?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)
4KW电机
的额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4kw电机
的额定电流为
多大
?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)
4KW电机
的额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4kw电机
需要配多少A接触器
答:
这要看你的
电机
是单相的还是三相的,单相电机配40A以上的接触器,如CJX2-4010.三相电机配12A以上的接触器,如CJX2-1210
4kw电机用多大
接触器
答:
如果是380V的
4kw电机
,用10安以上的接触器 .
4.5千瓦
用多大空开
答:
配20A左右
空开
。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,...
电动机
的电流是多少,
用多大
的
空开
?
答:
所以,3KW的
电动机
大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的
4
~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机
铭牌上的额定电流...
每个加热器为
4KW
,请问我该选
用多大
的
空开
和接触器
电机
为750W,请问我...
答:
4
个加热器16
KW
大约为30A 750W
电机
估计2A左右 按照你图的接法 电机选DZ47-60 3P/D10 吧 加热器选3个DZ47-60 3P/C16 接触器电机的选CJX2-0910 加热器保险点选CJX2-1810 刚看了一下回答了楼主的答复,这图明明是380的加热管。 还有赵李星先生的回答一些错误的地方:如图是380的电机 还有接触器...
4.5千瓦
电动机
怎么选择
空开
?
答:
4
.5千瓦
电动机
如果额定电压380v额定电流约19安和选择十六安的
空开
。如果额定电压是220v。电流约是17,啊,选择32安的开关。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜