4kw电机用多大接触器
风机用的是
4kw
三相
电机 用
cjx2 0910交流
接触器
控制可以吗
答:
该
接触器
的电流最大为9安培,因此,能承受的最大三相功率为 380×9×1.732=5940(W)即380伏乘以电流,再乘以3的平方根所得的积为三相功率;因此,接
4
千瓦风机没有问题。
三相交流电上
4
千瓦
电机
需多少安空开,几平方电缆线
答:
三相交流电上
4
千瓦
电机
需16安空开,1.5平方电缆铜线。对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。
三相四线
4KW
水泵总烧3210
接触器
触点原因?
答:
检查下线路各连接点是否紧固,最好每月用十字起紧一遍,如果接触不良触点在每次启动时都会有火花,触点很容易烧坏。其次看下
接触器
最大电流是否符合,匹配接触器。
...起动停止需要买哪些电器 怎么接线 只买接近开关和交流
接触器
是...
答:
4
千瓦的
电机
要
用接触器
才能控制!接近开关的电流是几十毫安级别的。所以要增加一级继电器。也就是说,接近开关控制继电器,继电器再控制接触器,接触器再控制电机。
如何给
4KW
-5.5KW的
电机
选择导线.断路器.
接触器
.热继电器?
答:
这就得使用口诀c计算出的
电动机
额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。 (
4
)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(
kW
)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是...
每个加热器为
4KW
,请问我该选
用多大
的空开和
接触器
电机
为750W,请问我...
答:
4
个加热器16
KW
大约为30A 750W电机估计2A左右 按照你图的接法 电机选DZ47-60 3P/D10 吧 加热器选3个DZ47-60 3P/C16
接触器电机
的选CJX2-0910 加热器保险点选CJX2-1810 刚看了一下回答了楼主的答复,这图明明是380的加热管。 还有赵李星先生的回答一些错误的地方:如图是380的电机 还有接触器...
知道
电机
多少千瓦怎么计算
用多大
的空开、
接触器
和热保护?
答:
空开按
电机
额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。
接触器
按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流,得到的是电机的...
380v电压
4
千瓦
电机
需要
多大
的热继电器,顺便请说一下热继电器的型号_百 ...
答:
380V/
4KW
的
电动机
的额定工作电流大约8A,选用10A-15A的热继电器,然后设置成9.5A即可,热继电器什么型号都可以。
电机
(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种...
4kw电动机
必须装
接触器
吗
答:
不一定要安装
接触器
,可以直接使用30安以上的空气开关或闸刀开关控制.
如何计算三相
电机
的功率?
视频时间 01:51