4kw电机380v电流多大
4KW的
三相
电机
配
多大
的电源线
答:
额定电压
380v
功率
4KW的
三相排气扇
电机
需配1平方毫米的铜芯电缆,它的满载工作
电流
是9A,启动电流是工作电流的5倍左右,如果轻载启动,其启动电流是工作电流的3倍左右吧,这需根据具体情况而定。补充:如果配单股铜线应该配1平方毫米,单股铜线散热更好。
380V4Kw电动机
用
多大
的电线
答:
需要1.5平方的电缆线。(1)计算方法:根据三相电相线
电流
计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
4kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=7.14A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。7.17÷8=...
6条5千瓦的发热管接
380v
电压三角形接法
电流有多大
答:
6为什么较大功率
电机
都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动
电流
可以降低到1/3等)。目前
电动机的
接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压
380V
/220V,接法为 星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为...
4kw的电机
用
多大
的空开?和接触器热过载怎么算?
答:
4kw的电机
需要15A空开,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定
电流
计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
4kw电机
热保护应该多少
答:
选用JR36-20/3
电流
整定范围:6.8~11A。
4KW的
三相
电机
的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/
380
/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按
电动机的
额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
4Kw
(220V)热继器并联用
多大
热继电器?
答:
4KW的电机用到热继电器·接触器·空气开关那就是
380V的电机
了一般
4KW的电机电流
为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌,对于不是频繁启动的电机,继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设成8A就行了。更多继电器相关知识,可以上继电器资...
16平方线承载
多大电流
多少瓦的
电机
答:
1、16平方线铝线承载
多大电流
80A 2、16平方线铜线承载多大电流100A
380V电动机
每KW2A 660V电动机每KW1.2A 3000
V电动机4KW
1A 6000V电动机2KW1A 导线截面积与载流量的一般计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载...
各位大侠1.5
kw电动机
要配
多大
的变频器
答:
1.5kw
电动机
如果是普通负载,要装2KW或2.2KW的变频器,如果是重负载的话,需要
4KW的
变频器。选择变频器的时候要选择变频器容量大于
电机
容量,因为电机在启动时
电流
是额定电流的4-5倍之多。一般来说电机为3相
380V
供电,额定电流为3.0A,额定输出功率为0.75KW。而变频器为3相输出380V,输出功率为...
一台
4KW的电动机
需要
多大
的闸刀开关?
答:
看是三相还是单相。三相
380V4KW
要用10A的空气开关,闸刀开关用25A。单相220V4KW用20A空气开关,闸刀开关用30A就可以。
两台160
KW
的
电机
空载,同时启动,电压660
V
,请问用400KVA容量的变压器可以...
答:
这个不行,因为400KVA相当于320
KW
,但是变压器的最佳工作状态是额定容量的65-75%。你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630KVA的变压器,希望可以帮上你。