99问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机配多大接触器
45kw用多大接触器
答:
45KW电机正常运行电流是 45*2 =90A,
100的接触器够用
,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
45kw电机
配电需要
多大
安陪的
接触器
和保护器
答:
45kw电机配电需要100A的接触器
,60A的保护器。接触器分为交流接触器和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。保护器针对电器提供用电安全保护,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异...
45KW
自耦变压器起动柜的
接触器
如何配置?
答:
45KW电机额定电流90A左右。
启动时可以选择100A的接触器一个,60A的接触器一个,60A的接触器是变压器星封
。您可以选择150A或200A接触器进行操作。接触器只能大,不能小(必须满足1.5倍电机电流)。只要你的安装位置足够大,就可以选择更大的。
45kw
变频
电机用
100的交流
接触器
行吗?
答:
45KW变频三相异步电动机,
可以用100A的交流接触器
,因为变频电机启动电流比较小,用100A的交流接触器完全可以。
45KW电机
电缆
接触器
如何选
答:
45KW的电机电流约83A,使用的电缆直接启动不小于35mm平方,
接触器用3TF49
。如果是星三角接启动则主线35mm平方,支线用16mm平方。
45
千瓦的
电机
需要
用多大
的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用
100A
的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线....
45
千瓦
电机配多大
容量的
接触器
和断路器
答:
45千瓦
电机配多大
容量的
接触器
和断路器三相千瓦两倍安,
45KW电机
运行电流90A左右。可选用LC1-D115或LC1-D150(CJX2系列也行)。断路器选用200A即可。
45KW
自耦启动柜
接触器
怎么配置
答:
45KW电动机额定电流90A左右,启动时的接触器可以选一个
100A
的和一个60A的,60A的为变压器封星。运行接触器可以选150A或200A的,接触器只能大,不能小(必须满足电动机电流的1.5倍),只要你安装位置够大就可以选大一点。
45KW电机
,应该选择
多大
的电表,什么型号的电流互感器,交流
接触器
等?求解...
答:
45KW的电动机
,额定电流大约在85A左右,通常情况下会是星三角转换启动,所以启动电流不会太大,约为额定电流的1.5-2倍左右,你可以根据现场的使用情况选择合适的电电气元件,150/5的就可以,如果经常开合的话就用稍大一点的,200/5电流表,200/5的互感器,200A交流
接触器
即可。当然,为防止过载烧掉...
45
千瓦
电机
安装星三角启动 需要
多大
的
接触器
,热继电器,时间继电器...
答:
45kw电动机
运行电流90安左右,120安的交流
接触器
,加一个电动机综合保护器,空开
用
150安的,3*35+1铜芯电缆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
45kw用多大的接触器
45瓦电机配多大接触器
45kw电机用多大接触器公式
接触器规格一览表
星三角45千瓦用多大接触器
45千瓦电机用多大空开接触器
水泵用多大的交流接触器
45KW星三角启动接触器
45千瓦星三角六根线用多大的