40千瓦用多大电缆线
电压为220伏,用电量是
40
个
千瓦
,
用多大
的三相四
线电缆
答:
电压为220伏,用电量是
40
个
千瓦
,其电流为200A;用三相四
线电缆
YJY3×70+50
在220伏电压中用电量是
40
个
千瓦
,问要放
多大
的三相四
线电缆
答:
电压为220伏,用电量是
40
个
千瓦
,其电流为200a;用三相四
线电缆
yjy3×70+50
40千瓦
220Ⅴ
用多大电线
?
答:
220V 40KW按照最低电流180A计算,最好要用50平方的
电缆线
。
远距离送电,一台电机
40千瓦
。线路长300米,的
需要多大
粗的线,最好有公 ...
答:
电机40KW,电流按80A考虑,300米距离 选铝
电缆
3*70+35线路压降⊿U=80*300*0.0283/70=9.7V。(注意用铜铝过渡线鼻子)
四十千瓦要用多大
的铝线
答:
25平方。
40千瓦
电器设备,采用三相四线供电时,电流约为80A。供电距离如果在30米以内,铝
电缆
截面建议选择25平方的。25平方的铝芯电缆,明线敷设安全截流约95A。若是农村自建房
的电线
铺设方式不同,或者是受环境温度的影响,同一规格的电线能负荷的千瓦数都会存在差异。一般来说,6平方铝线可以承受30A的...
你好,37千瓦和
40千瓦
的电机100米
用多大
的
电缆线
答:
你说的是一台电机还是两台使用一条线路,长度一百米不算很长可以不用考虑电压降,37千瓦电机额定电流75A左右,需要25平方铜线,或者35平方铝线,
40千瓦
也可以用这个规格
厨房配电箱380v
40千瓦用多大线
现在是4乘10平方的
电缆
够用不 最大...
答:
按40KW计算电流:I=P/U/√3/cos=40000/380/1.732/0.8=76A 考虑环境和敷设方式的影响留20%的余量:76×(1+20%)=91.2A;选用VV-3×35mm²+2×16mm²的铜芯
电缆
或VLV-3×50mm²+2×25mm²的铝芯电缆,它们的安全载流量是分别是95A和90A。4×10mm²的YJV...
16平方三相四线能负荷多少
千瓦
?
答:
16平方三相四
线电缆
电流大约80安,用于380伏最高大约承受
40千瓦
,土壤或空气敷设环境散热不同使用电流略有差别。16mm²的铜芯线安全载流量是80A,考虑环境和敷设方式等因素留一定的余量,按8折计算:80×0.8=64A。计算能带的负荷:P=UI√3cosφ=380×64×1.732×0.85=35803W 16mm²铜...
多粗电线
电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
16平方三相四
线电缆
可以承受多少
千瓦
进线4×16平方铜线用电器为220V可...
答:
16平方如果是铜线,大约63千伏安(不计功率因数63
千瓦
)。如果是铝线约35千伏安。4㐅16平方铜线与上面计数据相同。如果16平方是单芯(分开单股)且是架空明线,可以达到约80千伏安。