99问答网
所有问题
当前搜索:
40a漏保发热7kw正常不
电器功率
7kw
,电流32A。现用
40A
的空开很烫。换用更大电流的空开会不会...
答:
首先32的电流是你量出来的还是算出来的?是电器负载还是线路负载?按理说
40a
的开关32a的线路负载不会很烫,顶多轻微
发热
。检查下接头
...6平方多股铜线7千瓦32A电线
发热
、靠近2p
40A
空气防漏电开关处发烫,为...
答:
如果是电网公司给安装的充电桩,应该不会有问题
。如果是自己安装的充电桩,检查线路、开关等是否符合规范要求,特别是保护,小心火灾。
漏电保护
器
发热正常
吗
答:
该情况是正常的
。漏电保护器在工作时会对电路进行持续不断的检测,一旦检测到漏电,就会进行切断。这个过程中会产生一定的热量,因此家用漏电保护器在工作时会发热,这是正常现象。漏电保护器是一种用于保护家电设备和人身安全的装置,能够检测电路中是否存在漏电,一旦检测到漏电,它就会迅速切断电路,防止人...
7千瓦用多少安
漏电保护开关
答:
7000W除以220V=32A(最大),所以
40A漏保
足够了。回答者做过充电桩研发设计安装,绝对放心40A漏保即可,7000W除以220V=32A(最大),所以40A漏保足够了。回答者做过充电桩研发设计安装,绝对放心40A漏保即可,7000W除以220V=32A(最大),所以40A漏保足够了。220v1kw=4.5A;
7kw
*4.5A=31.5A;用40A的漏电...
7kw
充电桩用
40a
还是63a
漏保
答:
1. 充电桩功率与
漏电保护
器选择的关系。
7kw
充电桩的电流一般在35A左右,考虑到电路中的其他因素,如电阻、电流波动等,选择漏电保护器时,需要保证
漏保
的额定电流大于充电桩的最大工作电流。因此,使用额定电流为63A的漏电保护器更为稳妥。2. 漏电保护器的作用。漏电保护器的主要作用是防止漏电事故,保障...
三相四线
漏保40a
可带5盏一千瓦吗
答:
带5盏一千瓦没有问题。三相四线的负荷1KW实际电流是 1.5-1.9A,以2安算,三相四线
漏保40a
可带三相四线负荷20KW。如果只用1相,可以带
7KW
.
3p空调安装4OA
漏保
开关行吗?
答:
分体空调安装一个40安的
漏保
开关是可以的。因为一个三匹的空调,他的最大制的功率应该是在3000瓦左右。制冷的时候它的功率应该会小一些,
正常
来说应该装一个30安漏保开关。但是在制热的时候功率会稍微大一些。所以说装一个40安的漏保开关还是可以的。
380伏
40A漏保
可带多少千瓦电机
答:
漏电保护
原理你需要去看一下,漏电保护是在主电路上利用感应三相电压的矢量和分量,感应出的电流是毫安级的,感应电流是没必要做的那么大的,你说的
40A
应该是零序跳的空气开关的大小,空气开关的选型大概是额定电流的1.5~2倍,所以是10KW电动机为宜 ...
4平方铜线
40a漏保
可以带多少千瓦
答:
其安全截流量不到25安,即4平方铜线规范的做法是配合20安保护开关使用,最多配到25安保护开关。题目中配了
40
开关,太大了,可能导致导线超电流开关还没跳闸,这是安全隐患。这样,题目中承载能力较低的是4平方导线,最多负载25安。单相纯电阻(电热)负荷可带5.5kw。电动机可带4.6kw左右。
3p空调拿2P
40A
的
漏保
可以么?
答:
三匹的空调制冷输入功率一般在2500瓦左右,工作电流在12A左右。制热加上辅电的功率一般在5000瓦左右,工作电流在23A左右,所以使用32-
40A
的
漏保
都是可以的。