400变压器电费怎么算
可以通过
电费
单
计算变压器
的最大需量吗?
答:
有完整的数据,是可以
计算
出数据期间的实际
用电
量。
一台
变压器
原先是100/5,然后查实现场为50/5,
怎么
追补电量
电费
?
答:
退补电量=(100/5)一(50/5)×电能表计行码(止码一起码),退补电量x类别
电费
单价。供电局与用户是平等的。可向供电局要求追补电费三倍违约金,并建议追究有关责任人的乱作为责任。
我的
变压器电费
被罚款
怎么
回事 怎么解决呀
答:
功率因数是根据你消耗的有功电量和无功电量
计算
得来。
变压器
无功补偿用来提高功率因数。力调
电费
是根据无功电量和功率因数营销MIS系统自动计算出来的。不用对这个太研究,一般营销MIS系统会自动计算出来的。
钢材市场主
变压器
复费率电能表
怎么
看,供电局收哪项
电费
,无功功率也收...
答:
功率因数低于0.98武功电表就会走,走多少收多少
...现在使用的是160KVA的
变压器
,是否合适?
怎么样
才能更节省
电费
...
答:
企业总功率230KW,现在使用的是160KVA的
变压器
,看起来偏小些,但所有负载也不会同时投用,160KVA也可以。发现电量用的约多,对变压器收费越高,要投无功补偿!
...罚款是
怎么
回事?功率因数都在0.9以上,是不是跟200KVA的
变压器
...
答:
无功补偿在低压侧,你看到的功率因数0.9以上是低压侧的,若为高压计量,
变压器
空载可能会导致高压侧功率因数不合格。
请老师帮忙设计
如何
配备电容补偿装置
答:
因为你是已经生产的用户,有实际负荷,补偿容量就应该根据实测的负荷数据进行计算求得,
计算的
方法不复杂,可以根据下面的公式求得;然后可以用下面的概算方法去验算;对
400
KVA的
变压器
,补偿容量应该不会超过400*30%=120KVAR(低压计量方式);或400*40%=160KVAR(高压计量方式);对200KVA的变压器,补偿...
我的
变压器
和补偿柜不匹配总是出现力调
电费
罚款我该
怎么
办
答:
电费
总额的0.75%封顶。力调电费其实是功率因数未达标的处罚。供电部门规定功率因数低限为0.9 功率因数奖、罚规定:每低于标准0.01时,从电费总额罚款0.5%,以此递增,低于0.7每一级提高到1%,低于0.65每级提高到2%;每高于标准0.01时,从电费总额奖0.15%,以此类推,以0.75%封顶。建议你尽快...
我公司施工用了当地村里的
变压器
,交了
电费
,发票名头不是我们公司的报销...
答:
写什么证明都不能将此张发 票在你公司入账的。唯一的办法就是让村里到税局开具代收
电费
的发 票给你司入账。