99问答网
所有问题
当前搜索:
400千伏安变压器多少电流
400 kVA的变压器
额定
电流
等于
多少安
答:
576A
。400*1.44=576A。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
请问:
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是
多少安
?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
每百千伏安100KVA按144A计,
400KVA配电变的额定电流是144×4=576A
,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
400kva变压器
额定
电流
是
多少
答:
约576A
。400KVA是变压器的总功率,等于电压和电流的乘积。根据变压器容量和规格10kV/0.4kV,一次侧近似为0.058KVA,二次侧近似为1.44KVA。在400KVA变压器低压侧外额定电流计算中,计算公式为:额定电流=额定容量÷二次侧额定电压=400×1000÷0.4×√3×10^3≈576A。
400千伏安变压器
每相能载
多少电流
答:
低压额定电压为400V,
容量400KVA变压器每相能载最大电流=400÷√3÷0.4=577.3A
。 条莱垍头
400千伏安
的
变压器
输出
电流多大
答:
400KVA的变压器
,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定
电流
为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。电机300/0.38/1.732051=456。次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小...
400变压器电流
是
多少
答:
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出
变压器
的线额定
电流
。目前你们的装机容量接近
400
KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*
KVA
(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧...
400kva变压器
能带
多大电流
答:
根据查询今日头条资料显示,400的
变压器
指的是
400KVA
,按照一般居民供电变压器计算的话,其输出额定电压就是400V,其额定
电流
就是400×1000÷400=1000(A),也就是说变压器在满载时其电流是1000A。但变压器允许短时间超载的,超载量不同,允许运行的时间是不一样的,比如超载20%时,可以监视运行两个小时...
400KVA变压器用多大
的低压侧引线
答:
400KVA变压器
低压额定
电流
577A。建议选用YJV-3*150+70电缆或3根YJV-1*150和1根1*70的塑力线。
400KVA变压器
允许工作
电流
是
多少
?另外电动机等实际使用的电流超过变压 ...
答:
400KVA变压器
允许工作
电流
约是580A左右,电动机等实际使用的电流超过变压器允许电流时,变压器会过热,会引起变压器的保护动作,严重会烧毁变压器,轻的也会降低变压器的寿命。
400KVA变压器
低压侧额定
电流
是( )安。高压侧电压10000伏,低压侧电压...
答:
计算
400kvA变压器
低压侧额定
电流
时,进线电压10kv时,低压侧电压400v,低压侧电流:400kvA÷(1.732x400v)=577A,高压侧电流,400kvA÷(1.732x10kv)=23.09A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500千伏安变压器带多少安电流
200千伏安变压器能载多少安电流
500千伏安变压器高压电流是多少
30千伏安变压器额定电流是多少
50千伏安的变压器额定电流是多少
20000千伏安变压器电流
500千伏安的变压器带多大电流
1000千伏安变压器最大电流
30千伏安变压器多大电流