99问答网
所有问题
当前搜索:
40千瓦电机电流是多少
一台
40千瓦
的
电机
要配
多大
的开关,走多大的线,怎样计算的
答:
你好,
40KW电机运行电流82A(三相一KW是两个电流多一点点)
。考虑到电机启动电流是运行电流的1.5---2.5倍,配3P200A的塑壳断路器比较合适。采用星三角方式降压启动,成本低些。如果条件允许再加装电机综合保护器和热过载器就更好了。电线推荐使用多股绝缘铜绞线,考虑电机短时间的启动电流是200A而非...
40kw
电机
启动
电流多大
?
答:
一千瓦是2A电流,
40千瓦就是40×2=80安培
,如果采用三角形启动,那么电流将达到5-7倍,启动电流就是80×5=400安培,所以会采用星型启动,把电流降下来
电压660伏功率
40千瓦的电动机
额定
电流是多少
?
答:
如果是三相电的话大约是
39A左右
。
40千瓦多少
个
电流
?用多少平方的线?开关呢?
答:
电流约80A附近
,线路不过长应用16平方铜芯电线,断路器容量为负载电流的1.4倍或以上:120A
功率为
40千瓦
的三相
电机
,它的额定
电流
应该为
多大
,三相电的电流怎么算...
答:
P=40kW=UIcosφ=380*I*cosφ。因此
电流
还与cosφ功率因数有关。太基本的公式,不好解释。要解释就得讲基本原理,请看书学习。
40千瓦电机电流是多少
,过载调到105还跳是怎么回事?
答:
40kw三相
电机
,额定
电流
接近80A,你卡一下电机实际运行电流,正常情况下运行电流在60A左右,超过80A属于过载了,负载是否过重,电机轴承是否损坏等等
40千瓦
有
多少
安
电流
答:
40千瓦
动力约80安电流,如果是电热,
电流为
61A。
40KW电气设备工作
电流是多少
?
答:
40KW电气设备,工作
电流
约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,可选25平方铝线或选16平方铜线。
40千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=...
40千瓦
发电机每相
电流是多少
安
答:
额定电压不同,绕组接法不同,相
电流是
不同的。我们以最常见的额定电压380V,星形接法的
40千瓦
发
电机
(功率因数0.8)为例:相电流=线电流=40KW/(√3x380Vx0.8)=76A
40千瓦电机
需要
多大
的三相电缆和电表(线
答:
40KW
电机
,使用三相电源,工作电流在105A,考虑到电机启动的
电流是
工作电流的4倍以上,也就是启动瞬间电流在421A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,421A电流,应该选择120平方毫米的铜芯电缆。电度表最大通过的电流也应该大于420A的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相40千瓦电流是多少
40千瓦三相电机多大电流
40W电机电流是多大
40千瓦三相电流多少a
40千瓦多大电流怎么计算
40千瓦电机额定电流是多少
30千瓦6极与37千瓦4极谁省电
四极电机与六极电机电流
4OKW八极电机电流