99问答网
所有问题
当前搜索:
4到20毫安是要串联测量吗
怎样
测量4
~
20毫安
的小电流
答:
用数字万用表的电流档就可以测4~20mA的电流啊
,万用表调到电流档的20mA档位,表笔插在mA和com口,然后串接在电路中就可以了。
万用表如何
测量
变送器
4
-20MA电流
答:
变送器的
4
~
20毫安
输出有两种,一种是
四
线制的,另一种是两线制的.对于四线制,理论上是可以直接使用直流电流档直接测量,但一般由于电流输出模块不宜直接短路(电流档直接
测量相当于
输出直接短路),所以可能的话,
串联测量
比较好!而二线制的输出则严禁用电流表直接测量,这样其实是把变送器的电源直接短路了...
两个
4
~20mA信号可以
串联吗
?
答:
可以接两个仪表
。使用串联的方法,加起来的阻值必须要小于仪表电流输出的最大阻值。4~20mA理论传输距离是1000米,但实际现场应用几百之内还是可以正常使用的。所以串联也不会出现任何问题;如果为了保险起见,最好增加一个一进两出的信号隔离变送器。下图为接线示意图:自己画的不太美观。注意事项:1、接...
数字万用表
测量4到20毫安
直流的测量方法
答:
直接把万用表串进去就可以了。 比如压力变送器,你可以把他的“正端”拆下,然后把万用表串进去。(一个表棒接拆下的那根线,另一个表棒接变送器的正端,)这样
测量
的就是变送器的输出信号了 希望我的回答对你有帮助。
电力系统中待
四到20毫安
的电流表。怎样
测量
实际电流?
答:
按以下步骤进行:1、选择合适的电流互感器。2、将电流互感器初级(一次绕组)串入所需
测量
回路。3、互感器次级(二次绕组)接入电流表,读数乘以互感器变比。
传感器输出电流为
4到20毫安
,是为了什么啊?怎么进行控制?后面一般接什 ...
答:
采用电流传输的原因是可以远距离传送,因为负载输入电阻和线路是
串联
,所以电流不变,不会因为远距离线长产生的电阻(传输线内阻)而衰减信号。其二电流受外界干扰信号小。
4
~20mA 的电流如果串入250欧姆的电阻就可以还原1~5V的电压信号。后面一般接一个电压跟随器。
数字万用表
测量4到20毫安
直流的测量方法
答:
数字表多数都是有一个200mA的量程插孔,用红表笔接这个插孔,黑笔不动即com口,让直流电红表笔流进黑表笔流出,这就对了;要预先估算一下电流不要超出量程,表里边有这个档位的保险丝,如果有意外可以打开换! 自觉得说清楚了,希望能帮上你。参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处 ...
...外接压力传感器两线制怎么用万用表
量4
-
20毫安
信
答:
24v端子上为啥没电压可能有几个原因:1、24V输出坏了;2、
测量
不正确(万用表红表笔在24+,黑表笔在24V-(或者是4-20mA+))外接压力传感器两线制怎么用万用表
量4
-
20毫安
信号有两种方法:1、把万用表串联在24V+一端;2、把万用表串联在4-20mA+一端;测量电压是并联,测量电流
是串联
。希博特...
测量毫安
信号,这样打对吗
答:
你好
4
mA到40mA,200mA到20mA的两个量程都可以,主要的问题是,必须把万用表
串联
到电路中。
传感器输出电流为
4到20毫安
