4—20ma对应量程公式
压力变送器信号
4—20ma对应
的
量程
0—32MPa,怎么取点?
答:
压力变送器信号4-20ma对应的量程0-32MPa,
那么对应的计算公式就是:电流*2-8=压力
例如5mA就是2MPa,6mA就是4MPa,19mA就是30MPa。望采纳。。。
4
到
20ma
模拟量转换
公式
答:
4到20mA模拟量转换公式为(输入信号-最小值)/(最大值-最小值)×(20mA-4mA)+4mA
。4到20mA模拟量转换公式是将输入信号转换为4到20mA的电流信号输出的计算公式。其中,最小值和最大值分别为输入信号的最小值和最大值,20mA和4mA分别为输出电流信号的最大值和最小值。通过将输入信号进行线性变...
4
到
20ma
模拟量转换
公式
是什么?
答:
4到
20ma
模拟量转换
公式
如下:数字量,当前值364,则按2100最大来算,是364/2100 = 17.3%
对应
的模拟量应该是 5*17。3%=0.86V,用万用表量下输出,看是否是0.86V,如果不是,则PLC模块坏掉。一般对于正负10
量程
,超过0点,用计算得到的数减去10,就是对应的正行程。低于0点,用10减去换算出的...
4
-
20mA
电流变送器的电流
量程
是多少?
答:
4
-
20mA
. DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会( IEC )过程控制系统采用的模拟信号传输标准。我国也采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,接收信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时...
电机输出电流和额定电流
对应4
~
20mA
模拟输出信号的计算
公式
?
答:
假设的你电机电流最大为160A,那么电机电流的0~~160A就
对应
你的
4
~~
20mA
,成线性关系的,设电机运行电流为y,其对应的模拟值为x,则x=【(y/160)*16】+4 。
4
~
20mA
转换计算问题
答:
温度=(电流-电流低端)/(电流高端-电流低端)×(
量程
高端-量程低端)+ 量程低端 T=(I-
4
)/(20-4)×[200-(-50)]+(-50)=(I-4)/16×250-50
谁知道
4
--20毫安的电流输出,某电流与其相
对应
的流量的积算
公式
是什么...
答:
回答:那就是0.6~60
对应
的就是
4
~
20mA
。那么某个电流点的流量应该=(60-0.6)*(mA-4)/16 +0.6
西门子模拟量(
4
-
20mA
)的计算,如温度
量程
是150度,实测电流8.6mA,怎么计算...
答:
150度
对应
的电流的
量程
是16mA,就按比例算:150×{8.6/(20-
4
)}=80.625度
请问模拟量
4
-
20mA对应
氧气
量程
是0-30%VOL,那么20.9%VOL时对应的电流是...
答:
一般来说测量仪器的输出都是线性的,因此计算
公式
为 电流 = 20.9%*(
20mA
-
4
mA)/(30% - 0%) + 4mA = 15.15mA
变送器
量程
-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么
公式
算
4
-
20ma
答:
式中的K=1 由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-
4
mA))× 100% 可得:输出8mA时,实际测量值=50KPa 实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,
20 mA 对应
输入的 0%, 25%,50%,75%,100% 一下就推出来了。