99问答网
所有问题
当前搜索:
3x95电缆载流量
电缆载流量
计算
答:
各种导线的
载流量
通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、
95
,两倍半。 穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。 铜线升级算。 说明 口诀对各种...
三相五线
95
平方铜线
电缆
的安全
载流量
是多少?
答:
三相五线
95
平方铜线
电缆
的安全
载流量
230A 根据不同的敷设方式稍有些区别见下图。如对应负载是楼宇供电,计算功率时要考虑到三相不平衡的问题。
95
平方的铜芯
电缆
承受的电流是多少
答:
95
平方的铜芯
电缆
承受的电流大约是255A。
载流量
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...
100kw要用多大的
电线
?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,
95电缆载流量
...
95
平方铜芯
电缆
能带多少kw设备?
答:
95
平方铜芯
电缆
能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的
载流量
公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
95
平方铜芯
电缆
能带多少千瓦设备
答:
95
平方铜芯
电缆
能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的
载流量
公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
请问
95
平方
电缆
的安全
载流量
是多少
答:
口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、
95
,两倍半;穿管、温度,八、九折。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线
载流量
与截面的倍数关系。例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为6*5=30安;截面为95平方毫米时,载流量为95*2.5=237.5安。
三相
电缆载流量
对照表国标
答:
一、三相
电缆载流量
对照表如下图:二、三相电缆载流量计算方法如下:1、根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A 2、在三相平衡电路,...
95
平方铜芯
电缆
能带多少千瓦设备
答:
95
平方铜芯
电缆
能带168千瓦设备。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的
载流量
是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。铝电缆的安全载流量:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载...
三相四线制
95
的
电缆
可以带220伏的用电设备多少个KW
答:
不同材质,不同的
载流量
,具体如下:4x
95
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,在空气中(环境温度40℃)长期允许载流量为213安培,能带112kW;4x95 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中(环境温度40℃)长期允许载流量为161安培,能带80kW;4x95 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉