99问答网
所有问题
当前搜索:
3kw电机配多大热继电器
3KW电动机
需要
多大
的
热继电器
答:
3KW电动机
所需
热继电器
的选择,需要考虑电动机的额定电流和热继电器的整定电流。对于
3KW的电动机
,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
3KW电机配多大
的
热继电器
答:
3kw国标电机最小电流6.3A 一般在6.8A左右。热继电器选用额定电流最好大于20A
,整定电流下限能调整到电机额定电流就可以了。推荐JR30-20 6.8-11A 调整到6.8A即可。这样刚好满足电机保护曲线。或者JRS1 09-25 5.5-8A 调整到6.8A 。实际整定根据电机特性再做进一步调整。选择热继电器最好配套你...
3KW电机用多大热继电器
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,
即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流
,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电...
1.6-2.5A
热继电器
和中间接触器能控制
3kw电机
吗?
答:
不能控制的,3KW的电机,380V工作电压,运行电流约6A,启动电流约30A-40A,220V工作电压的,运行电流约14A,启动电流约40A,使用
1.6-2.5A
的热继电器与中间继电器太小了---
3kw的电机
要
配多大
的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw/380v电机额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,
热继电器
的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。1、
3kw电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
3千瓦的
电机用
14-22安的
热继电器
行不行?
答:
不行的,一般1千瓦的
电机
是2安,所以你的是3千瓦就是6安,但是6安的
热继电器
是指的最大值6安。你需要安装10安的热继电器,14一22A大了要烧电机的,别外空气开关要配25A的,空开是电机电流的4一6倍。
3kw的电机
能配6A的
热继电器
保护吗
答:
若是3相
3kw电机
可用6A
热继电器
。
请问
三千瓦电机配多大
的空气开关,交流接触器,
热继电器
,及多大的铜...
答:
10A的开关,9A的接触器,1.5的线
我有一台
3KW的
单相
电动机
,想配一个空开,接触器,
热继电器
,不知道要配...
答:
用
空开DZ47-63 2P 40A,最好加配漏电模块。交流接触器用德力西的CJX2 3210,单相
电机
不需要
热继电器
,如果堵转空开就断开了。
...使用
3KW
单相
电机
,请问怎样配空开,接触器,
热继电器
,谢谢
答:
3KW
功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,因此买不小于这个电流的空气开关即可,接触器,
热继电器
,触点电流也是一样。