380v100kw用多大空开
100
千w
380v要用
几a
空开
答:
100KW电流230A,空气开关要400A
。电源线要50平方毫米以上。
100kw380v用多大
电缆和开关
答:
100kw380v用95平方的铜芯电缆和250A开关
,100KW/380/1.732/0.85=178A,空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择250A开关。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机,以三相发电机作为电源为三相电源,以三相电源供电的电路为三相电路,U、V、W称为三相,相与相...
100kw380v用多大
电缆和开关
答:
250A空气开关和3x70平方三芯铜电缆
。100kW的负载要一个空气开关额定电流为250A或更高。可以确保足够的安全余量。对于导线选择,根据标准表格,在考虑长度、环境温度等因素后,可以选择3x70平方毫米三芯铜电缆来满足负载要求。这个规格能够承受预期工作条件并提供充分的导线截面积以减少功率损耗和过热风险。
380
w100k
用多大
的
空气开关
答:
是380V100KW吧,根据I=P/1.732*380*0.8,一般以个千瓦两安的电流,100个千瓦就是200安,
空开一般选用1.5倍的 切断能力300安的 空开就可以了
。
功率
100kw
的设备
采用多大
的接触器和
空开
?核电压
380v
。另需配备多大线...
答:
一般来说选用200A的空开跟接触器差不多了
,要是频繁启动就选稍大一点的吧,单股铜导线选用50平方的就行了。
100
千瓦
380v用多大
的
空开
答:
K = 1 + 0.004 × (40°C - 25°C) = 1.15 因此,这个
100
千瓦负载所需的
空气开关
额定电流可以通过下面的公式计算:空气开关额定电流 = 负载电流 × K ÷ 安全系数 安全系数一般取1.25,所以,这个100千瓦负载需要一个大约450安的空气开关来保护其电路。综上所述,确定一个100千瓦负载所需...
100
个千瓦配置好大的线和
空开
(三相四线制)
答:
三相
380V
,
100KW
负荷,工作电流:190A 选用铜导线面积:95平方毫米 选用
空气开关
:330A
请问,三相四线供电,200米距离,
100
千瓦
要多大
电缆和
空开
?
答:
功率
100KW
,假设其电压是三相
380V
,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯电缆 感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的
空开
阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
380V100
千瓦需要
用多大
电线和
空开
怎么算的
答:
三相电的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 100KW/380/1.732/0.85=178A。 空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,
可以选择250A开关
。
100KW380
w
用多大
的
空气开关
?
答:
要知道
100KW380V
是用在什么电器上?如果是带变频器的电机。200A够了。如果是100KW380V电机直接起动。至少500A。如果是100KW380V机械设备。需用250A
空气开关