380v转220v功率怎么算
380v
电机,电压降低到
220v
,
功率
缩小多少,接线方式不
变
?
答:
代入数值计算:
新功率 / 旧功率 = 220V / 380V 新功率 = 旧功率 × 220V / 380V
能够被您采纳,点点关注、点点赞 , 谢谢!
380V变220V
隔离变压器额定
功率
、电流
怎么计算
。
答:
如果是三相变压器:初级额定电流=600/1.732*380=0.91A。次级额定电流=600/1.732*220=1.57A
。变压器通常只说视在功率,不说有功功率。
220V
/
380V
电机
功率如何
换算?
答:
220V
电机
功率
换算:- 1千瓦(kW)的电流为4.5安培(A)。- 功率(P)与电压(U)和电流(I)之间的关系由公式P=U×I表示。- 因此,电流I可以通过P除以U来
计算
,即I=P/U。- 以1千瓦为例,电流I=1000瓦特(W)/220伏特(V)=4.545安培(A)。
380V
电机功率换算:- 1千瓦(kW)的电流为...
380V
三相四线制中
220V功率如何计算
答:
如果你问的意思涉及相电压,相电流,线电压,线电流,
答案也很简单:单相功率=相电压X相电流
。
采用
380V
三相四线制
220V
配电,总
功率
是5Kw请问
如何计算
总电流?_百度...
答:
无论三角形接法还是星形接法,
其功率计算公式均为:P= 1.732×UL×IL×COSφ 对星形接法(常用)
,即220v配电:UL=380v,IL为线电流(等于相电流),COSφ近似取为0.8,则该公式变为:IL=P/526.5 例如:总功率为5kw,则IL=5000/526.5=9.5A,即线(相)电流约为:9.5A。当然,这是指...
电机
380V
改成
220V怎么
改。1.1KW/1.5KW电机 加多大电容有没有公式算?
答:
以1.1KW电机为例,该电机为Y接法,三相
380V
负载时额定电流约2.4A;△接法三相
220V
负载时额定电流约4.2A,可将绕组联结成△接法(参考附图接线),运行电容量:C=1950×I/U×cosφ=1950×4.2/220×0.8≈30(μF)
380V
和
220V
电压、
功率
、电流计算公式
怎么计算
请指教一下谢谢了?_百度...
答:
首先说你是单相电,还是三相电.两者
计算
公式不同:单相电:
功率
(N)=电压(
V
)x电流(I) N=VI 三相电: 公式中有个系数√3(1.732)及功率因素(cosα),其它同上公式 N=√3cosαVI
380V变220V
。关于
功率
的。
答:
29KW是总的
功率
,不能乘以3。
380V
三相电的每一相与中性线之间都是
220V
,不需要再进行
转换
,只要注意各相之间的用电平衡即可,另外,注意线路的布局和给客人安排座位的顺序,尽量做到无论客人多少,三相用电都比较平衡。另外,220V不是叫“两相”,而是叫“单相”。
...
220V的
电压后,三相端每一相的电流及
功率如何计算
?
答:
每相的电流:变压器容量/电压/1.732 每相的
功率
:变压器容量/3 四线制也一样的,只是多了一个0线,你可以用单相电。
220V
跟
380v的
总
功率怎么计算
答:
例1:有一台三相异步电动机,额定电压为
380V
,容量为14千瓦,
功率
因数为0.85,效率为0.95,
计算
电流?解:已知 U=380V cos Φ=0.85 n=0.95 P=14千瓦 电流I=P/(3×U ×cos Φ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)答:电流为28安培。例2:有一台三相380伏、容量为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9