380v加热器电流计算
电加热功率20kw,三相电压为
380v
,该电
加热器
的线
电流
为多少?
答:
根据给定的电加热功率和三相电压,我们可以通过三相纯电阻负载的计算公式来确定线电流。
该公式为:线电流(I)等于电加热功率(P)除以根号2(1.732
)乘以电压(U)。具体到这个问题,就是
I = 20KW ÷ (1.732 × 380V)
。进行计算后,我们得出电加热器的线电流大约为30.4A。当然,如果你手头没有...
加热器
的
电流怎么算
?
答:
如果是交流三相的加热器那么计算是由P=SQR(3)UI =√3UI(就当阻性负载,功率因素取1)I=4000/(380*1.732)=6.08A
。单相交流加热器取功率因素为1,或者直流加热器,那就是 I=4000/380=10.53A。对交流来讲,如果加热器不是纯阻性负载,那就还得除以一个功率因素。电流会大一点。
加热器380V
,11.5KW,
电流
多少,
计算
公式?
答:
380v 4kw 加热器(单根)电流:i=4/0.38=10.5a
380v 4kw 加热器(1组3根)电流:i=4/(1.732*0.38)=6.1a
电加热功率20kw,三相电压为
380v
,该电
加热器
的线
电流
为多少?
答:
三相纯电阻负载计算公式:Ⅰ=P÷(1.732×U);Ⅰ=20KW÷(1.732×380V)=30.4A。电加热器的线电流为30.4A
。还有一种最直接的方法测量电流,用钳形电流表直接测量。
在
380V
系统中,三角形接法的的
加热器
运行
电流
的
计算
方法是什么?你说的...
答:
——★2、三组电加热器的功率相同,称为平衡负载。
计算电流为:加热器的总功率÷(380V×1.732)
。——★3、三组电加热器功率不一样的,要分别计算电流:每组电加热器的功率÷380V。然后再根据连接情况,把流经每相的电流相加即可。380V电流计算方法:380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式...
380V
36千瓦,
电流
是多大,怎么
计算
的?用多粗的线?
答:
380v
总功率36千瓦
加热器
,每根12千瓦,分别接三根线,每根
电流
是多少,用多粗的线三相电热电路
计算
公式:I=P/1.73×380,36000÷657.4=54.8A,每根电流约为54.8÷3=18.3A,查电工手册2.5平方铜芯线25A,可以满足每根的电流要求。主线为10平方就行了,10平方截流量是59A。电流的大小直接与...
电
加热器电流计算
急急
答:
三相电的公式记得是这样的:电压乘
电流
乘根号三乘功率因数等于功率,根号3是1.732,功率因数是0.8左右,有的人忽略不计取1。倒推就是32000/
380
/1.732/0.8=60
380V
3000瓦发热管多少
电流
答:
电发热管的功率3000瓦,如果是一根3000w
加热器
接在两相
380V
电源上,功率÷电压就是
电流
,电流是7.9A,如果是多根加起来3000瓦,接在三相380V回路,每根线的电流大约4.6A
380v
电压,功率是9Kw
加热器电流
是多少A
答:
这类采用三相
380伏
电压的
加热器
应该是三相负荷分配非常均匀合理的 ,这种情况下的每相
电流
约为:1.5x9=13.5(安培).三相电路中,如果是纯阻类负荷则每相的额定电流取1.5A每千瓦.
已知
380V加热器
50KW加热时单根电缆的
电流
是多
答:
若是三相
380V
50KW的
加热器
,单根电缆的
电流
I=P/(1.732XU)=50000/(1.732X380)=76A。若是单相380V50KW的加热器,单根电缆的电流I=P/U=50000/380=131.6A