99问答网
所有问题
当前搜索:
380v中间继电器最大多少电压
380
伏
中间继电器
通电后线圈
电压多少
答:
380伏中间继电器通电后线圈电压就是380V
;线圈两端接上380V时即工作。中间继电器是用于信号扩展、信号转换之用,耐压不应小于500V。
静态
中间继电器
的技术要求
答:
电压
额定值:额定电压DC:12V、24V、48V、110V、220V; AC:110V、220V、
380V
。动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%;返回值:返回电压应不小于10%额定电压。动作时间和返回时间大不于15ms。功率消耗:在额定电压下不大于5W/5VA。 触点断开容量,交流:10A,250V AC;直流...
线圈
380V的
接触器用小型
中间继电器
控制行不行?
答:
380V的
接触器用小型
中间继电器
控制不行。原因很简单,中间继电器触点忍受电流虽足足有余,但触点工作电压不宜接入高
电压380
伏,因为此安全工作耐压仅250伏级。
380
伏
中间继电器
线圈是两相火线吗?
答:
市电中,低压三相交流电
大多
采用400V(电源端)供电,由于输电线路上的损耗,到用户使用时就是三只剩下380V了。只有这三条火线之间的
电压
才能测量出380V,而火线与零线之间的电压则只为220V。为了使
380V的继电器
正常工作,则加在其线圈的电压就只能是任意两相的火线的电压。否则如果用一条火线一条零线...
中间继电器
的额定
电压
至AC
380V
什么意思
答:
先看一下
中间继电器
的线圈上标注的电压是多少,如果是AC380V,表示他的线圈的额定工作电压是交流380V,也就是说必须给线圈两端通入交流
380V的电压
才能使中间继电器的触点动作。中间继电器一般用于控制电路,其触点容量为5A
jz7-44
中间继电器
触点的工作
电压
是
多少
?可以用来接三相电负载(2KW)吗...
答:
不可以,
380v
下只能小于180VA。
交流接触器常见的额定最高工作
电压
达到
多少
伏
答:
交流接触器常见的额定最高工作
电压
有220V、
380V
、660V和1140V。通常,
最大
工作电压即额定绝缘电压,并据此确定
电器
的电气间隙和爬电距离。一台接触器常规定数个额定工作电压,同时列出相应的额定工作电流(或控制功率)。当额定工作电压为380V时,额定工作电流可近似地认为等于额定控制功率(KW)的二倍。根据...
刚换的JZ7-44
380v
5A ,线圈
电压
是220V的
中间继电器
线圈老是烧坏,控制...
答:
因为控制
电压
为380V,而应用的
中间继电器
线圈电压是220V,所以烧毁,应更换中间继电器线圈电压为
380V的
方可。
380v中间继电器
可以控制
多少
个380v交流接触器?
答:
中间继电器
的单个触点的额定电流是5安培,你所有的接触器的线圈电流总和不超过5安培就可以用一组触点控制,超过了可以分成两组或者多组来控制
中间继电器
JZ7-44这个产品有标着500V,5A和标有
380V
,5A的有什么区别
答:
一般来说线圈只标明电压和功耗,不大会标电流的,再说线圈电流5A的话也不大可能,标明500V/5A和
380V
/5A的很可能是触点的额定电压和电流,也就是说此
继电器
触点在承受500
V电压
的时候额定电流是5A,380V时的额定电流也是5A ,如果安装尺寸一致的话,那么是向下兼容的,也就说500V的可以用在380V上面的...