35kv继电保护试验报告
浅谈
35kV
变电站的微机
继电保护
:智能变电站继电保护技术问答
答:
由于
35kV
微机
继电保护
装置与110kV微机继电保护装置,在电压上存在差异,所以两者在选择电源方面,虽然都以保障微机继电保护装置的安全性为主要目的,但是在选择电源电压上还具有一定的差异;110kV微机继电保护装置采用高精度、高稳定的元件来构成采样回路,这就大大降低了环境因素对继电保护误差的影响,同时增强微机继电保护...
继电保护
实验预习思考题:
35kv
线路继电保护实验思考题,求答案。_百度知 ...
答:
电流电压连锁速断
保护
是为了提高电流速断保护的灵敏度而设计的,当单侧电源供电时,就不需要方向
35KV电力
系统
继电保护
毕业设计
答:
7.1.2 对 3~10kV 线路装设相间短路
保护
装置,应符合下列要求: 29 7.1.3 在 3~10kV 线路装设的相间短路保护装置,应符合下列规定: 29 7.1.4 对 35~63kV 线路,可按下列要求装设相间短路保护装置: 30 7.2 线路保护的原理: 30 7.3
35kV
线路三段式电流保护整定计算 31 7.3.1 ...
继电保护
定值计算?
答:
例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制字的意义,错将0002H整成0001H,在
35kV
线路短路时造成变压器差动保护掉闸。解决措施一般应规范
继电保护
装置软件版本,规范厂家对同一种保护、同一种功能的压板名称,规范厂家技术说明书及其必要的内容。总之,做好规范化工作对继...
35kv
电网的
继电保护
答:
35kv
电网的
继电保护
,一般配置三段式电流保护。电流速断保护作为主保护,保护定值按躲过本线路末最大短路电流整定,保护范围随运行方式变化较大,为本线路的15~80%。配置定限时过电流保护作为后备保护,按躲过本线路最大自启动电流整定,作为本线路后备保护时灵敏度不低于1.5,作为下级线路后备保护时灵敏...
继电保护
校验
答:
1.跳闸合闸回路 普通的断路器控制回路是比较简单的,它是随着断路器的类型的变化及
继电保护
的要求也在不断的改进,但基本的跳、合闸回路不会改变,如:过去的断路器按灭弧介质分为多油、少油及空气断路器。现在的断路器普遍采用六氟化硫做为灭弧介质,在
35kV
以下的系统中还有真空断路器。如果按分、...
35kv
变压器
继电保护
计算
答:
电气设备
继电保护
配置、整定计算(二)2.6-
35kV
变压器的保护 2.1电力变压器的保护要求 (1)对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;2)绕组的匝间短路;3)外部相间短路引起的过电流;4)中性点直接接地电力网中外部...
35KV
变电站
继电保护
装置校验有哪些项目?
答:
首先要知道是什么保护装置校验?是线路光纤差动还是一般的线路保护?还是变压器保护?还是PT或者其他的?而且不同厂家的
继电保护
装置可能在细节上还有点不同。最好是询问所用保护装置的厂家。
该光伏电站的
35KV
系统的
继电保护
怎么配置啊和整定的啊?(求继电保护高...
答:
主要依据GB/T14285-2006
继电保护
和安全自动装置技术规程,做一些原则性的解答,第一个问题:依据该14285的4.5.2.2条复杂网络的单回线路之a款、b款可知速断保护可以动作;4.5.4条对中性点不接地系统的单向接地保护按4.4.3和4.4.4条原则配置,至于是否用零序电流保护做后备参考(4.4.3.2条...
谁做过
35kv
电网的
继电保护
,就是这个图。。我遇到不会的地方
答:
哪里不会?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10