30kw用多大的线
30kw用多大线
答:
30
千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/...
30kw用多大的
电缆
答:
30KW要用10.725平方毫米的电缆和53.625安培的开关
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)
30kw用多大的线
?
答:
30kw要用16平方的铜电缆和63A开关
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:...
30kw
电机
用多大的线
答:
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大。30 千瓦,
建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线,或者采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线
。1、30 千瓦,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8):I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考...
30kw用
多少平方
的线
?
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线
。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。10平方以下的按每平方...
30
千瓦电机用什么线?
答:
1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要...
现知道电器功率为
30KW
,要
用多大
截面的电线?
答:
每平方毫米的铜线通过电流最好在4安培以下。电器功率为
30KW
,一般是用三相电380V,电流为30*1000/380=80A。那么就是说电线截面积为20平方毫米以上的都可以。功率:功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。如果从开始计时到时刻t这段...
30kw用多大
电缆30kw用多大电缆
答:
1、总电量
30KW用
三相电需要用16-25平方的电缆线。2、总电量30KW电流大约57A. 16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。3、考虑将来的余量建议使用25平方。4、三相交流电是 电能的一种输送形式,简称为 三相...
请问三相电
30kw
电机用几平方的电线呢?
答:
30
千瓦三相电需要10平方的电线。三相电就是380V,380V30千瓦电器的最大电流是79A,10平方铜线电缆安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
30kw
电机用几平方电线?
答:
答:
30kW
(正确的书写k是小写)电机用10平方的铜芯线。解析:电机是电感性电阻,30kW电机,电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =30000/(1.732×...