30kva负载多少kw
请问30KVA的
变压器额定工作
负载
是
多少KW
,谢谢
答:
所以30KVA的变压器额定工作负载是
0~30KW
30KVA的
变压器能承载的容量是
多大
,能不能带动300米外30
千瓦的
电机设备...
答:
30KVA的变压器能承载的功率是20.4KW
,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=30*0.8=24KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器能承载的功率=24*85%=20.4KW。3、...
30变压器能带
多少千瓦
答:
24千瓦
。30KVA的变压器额定工作负载就是30KVA,计算到KW的功率因数为0.8,所以30*0.8=24千瓦。
30KVA的
变压器能承载的容量是
多大
?能不能带动300米外30
千瓦的
电机设备...
答:
30KVA的变压器能承载的容量:P=30*0.38*0.8/0.4=22.8KW
。不能带动300米外30千瓦的电机设备。带动300米外30千瓦的电机设备,选用变压器的容量不小于:S(视在功率)=(30*0.4)/(0.38*0.8)=39.5KVA。根据变压器容量规格应选用:50KVA的变压器。
ups
30KVA
,我的甲方问我带
多少KW
?把我问蒙了。这个怎么算?有公式吗...
答:
这要看UPS的有效输出功率(output power factor)..比较好的UPS有效输出功率有0.8, 即10kVA的UPS有10x0.8=8kW输出, 理论上可带8kW设备,
30kVA
x0.8=24kW设备..但也有些较差的UPS输出功率只有0.7, 要留意..一般新购置UPS我们都建议配大一点的, 因为UPS长期在80-100%输出耗电会高而安全稳定性会...
30千福的变压器最多能带
多少千瓦
的水泵
答:
假定功率因数=0.9 30*0.9=27
kW
30kVA的
变压器可以带27
kw
的有功
负载
。
30KVA
变压器能带
多少
功率的
负荷
?全为单相
负载
。
答:
如果是三相变压器,则:30*0.9=27
KW
,每一相能够带9KW;如果是单相变压器,则:30*0.9=27KV,能够带27KW。条件是,加电容器补偿。
380v.
30kva的
稳压器能带
多少
功率
答:
——★1、第一种情况:三相 380 V 、
30 KVA
稳压器的
负载
为电阻性(例如三相电加热炉),那么 30 KVA 就可以带 30
KW
电阻性负载。——★2、第二种情况:三相 380 V 、30 KVA 稳压器的额定电流为:30 KVA ÷ (1.732 × 380 V)= 45.58 A ;由于三相电动机的功率因数不尽相同,...
30KVA
、50KVA、80KVA的10KV变压器能带
多少负荷
?
答:
负载
功率=变压器容量×功率因数 一般来说功率因数按照0.8考虑,一台500KVA的变压器能带的负载约为500×0.8=400
KW
30KVA的
变压器能承载的容量是
多大
,能不能带动300米外30
千瓦的
电机设备...
答:
理论上不能。
30kva
实际并非30kw,要考虑功率因数的。线路的距离较远,线损会比较厉害,如果不考虑线损的话,30kva在减速启动后(不减速就等着爆变压器)勉强能带动30kw的设备,变压器处于超载运行下。(不过目前行情是,变压器普遍存在超
负荷
运行的情况)考虑到距离远,线损不可避免,就不要尝试了,否则烧...