30层楼消防水压力要打多少
30层楼消防
管道
多少压力
答:
1公斤
。根据国家消防救援局查询得知:对于一类高层民用公共建筑,消防水压标准为1公斤,当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤,对于高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑,不应低于0.7公斤。消防管道是指用于消防的高压或低压给水管道,主要用于灭火和救援,根据消防法规和标准,消防管道应满足一定的压...
小区是
30层
,楼层
消防水压力
是3.5公斤左右正常吗?
答:
30高层水压一般是0.35MPa
,高层自来水需要二次加压的,通常的压力在0.3-0.5MPa,也就是3-5公斤压力。高层进过二次加压,水压通常要比市政直供水压大些,每增加一层就加0.04MPa、仅用于3米以下的建筑这要看你住几层,层高决定压力。按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,城市供水服务压力为0.14...
消火栓
压力多少
为正常范围
答:
消火栓最不利点动压和静水压力是动压0.35MPa、0.25MPa,静压0.07MPa、0.10MPa、0.15MPa.国家规范规定
,最不利点处的静水压力包括一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0....
消防水压
的正常范围值、
答:
室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,
不应小于0.1MPa
。 当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa; 当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa; 同时规定:
消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa
,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
建筑
消防
系统里的减压阀能减压多少? 超过
多少压力
的管路
需要
安装减压阀...
答:
喷淋一般超过0.8MPA要减压,消火栓超过0.4MPA要减压
,建筑消防系统超过30层要求分区,也就是说一般消防系统最高压力不应超过0.25+100M扬程=1.25MPA,减压阀可以把1.25MPA的压力减到0.25(消火栓最低压力要求),以上回答是基于常见系统设定,不是理论准则及标准规定。QQ619878393 ...
30层
楼顶的,30立方米
消防
高位水箱到一楼的自然
压力
是
多少
?
答:
就是水箱水面到下面的高度的
压力
。这个正常就是水箱水面最高的位置到底层的垂直高度的,如90米的楼座高度就是9公斤压力,也就是0.9mpa压力。
消防
水管的
水压
应该处于
多少
公斤??
答:
消防
水管的
水压
应该处于1公斤以上(不小于0.10MPa)。《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.1.3条规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10...
如何计算高层
消防
给水系统工作
压力
答:
30层
一般每层3米,用液体
压强
公式计算=9个大气
压力
消防
管道试
压多少压力
?
答:
对于生活给水和
消防
给水管道,试验
压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,
水压
强度试验压力为设计工作...
消防
打压
多少
公斤符合规范要求
答:
一般的公共场所
水压
0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共
消防
栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站...