99问答网
所有问题
当前搜索:
2厚镀锌钢板风管制作
通风管道安装
制作通风管道
安装要求
答:
按划线形状用机械剪刀进行剪切。
2
、剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板机上,使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。金属薄
钢板制作
的
风管
用咬口连接、铆钉...
厚度
为1.2mm的
镀锌钢板制作风管
时,应采用的连接方式是()。
答:
【答案】:B 本题考查的是
风管制作
的施工技术要求。
厚度
为小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。
镀锌钢板
矩形
风管
的
厚度
是多少
答:
镀锌钢板
矩形风管规范厚度是4mm。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压
风管厚度
与压力及边长有关边长s320mm: 中低压厚度0 5mm,高压厚度0 .75mm320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm630 < 边长S 1000: 中低压厚度0...
镀锌钢板
的
厚度
是多少?
答:
镀锌钢板
为0.44~1.22mm。我国风管铁皮厚度一般小于1.5mm,镀锌层厚度参照GB/T 13912-2002国家标准 :即局部35μm,平均45μm。1、未经离心处理的镀层厚度最小值
2
、经离心处理的镀层厚度最小值 ...
角钢法兰
制作
答:
角钢法兰系统
制作
工艺如下:1、下料、压筋。在加工车间按制作好的
风管
用料清单选定
镀锌钢板厚度
,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板是否倾斜,测量剪切的钢板切口线是否与边线垂直。2、倒角、咬口。板材下料后用冲角机进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口...
净化空调系统中
风管制作
宜采用
镀锌钢板
,且镀锌层
厚度
不应小于( )g m2...
答:
【答案】:D 净化空调系统中
风管制作
宜采用
镀锌钢板
,且镀锌层
厚度
不应小于 100g/m2。
角钢法兰
制作
答:
角钢法兰系统
制作
【答案】:B、C 2020版教材P204 / 2019版教材P192 净化空调系统的
风管制作
要求:(1)宜采用
镀锌钢板
,且镀锌层
厚度
不应小于100g/㎡
角钢圆法兰
制作
答:
角钢法兰系统
制作
