2p漏保负载端怎么接线
4平方线用40A空气开关行吗,会不会大了点
答:
不行,会。用35A的空开。由于空开用大了,电流要是大了,会导致电路老化,否则线路比较短或没有接头。空开大小的选择,通常是根据使用电器电流的1.2倍决定就行。按照电路输送能力挑选。例如30A的计量电表,那就选用30A的总空开是最合适的。按照家里用电功率推算,总空开能够小于电度表的电流值,可是不...
三相蒸饭车的接地线接在三相四线露保零线端行吗
答:
接地是接地,接零是接零,概念不能混淆。
漏保
的零端子和相端子之间,在
负载
运行时是有电流流通的,而接地端是不允许有电流流过的。
...和照明会有影响吗?漏保是40A的空开是从
漏保负载端
连到空开的请_百度...
答:
可以的、没有影响、空开是在短路的情况下会跳闸、真的短路了电流也就不存在只有60A了、
三相四线制
漏保
开关在工作时跳闸,合4次才能合上
怎么
回事?
接线
方面
答:
可能零线有重复接地(零线漏电)现象。
三相三钱制
漏保
是零电流保护吗
答:
相当于漏电流),所以就引起
漏电保护
器跳闸。还有当三相电路中由于
负载
不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸。但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接
接线
至大地。
...帮小弟看看配电箱需要更换多大的空开和
漏保
合适,谢谢您的指点...
答:
这些电器设备总共加起来功率大约27KW,40A的总开关是不够的,60A
2P
总开关合适,照明用10A开关,普通插座用16A 1P开关,客厅空调用20A 1P+ELE开关, 卧室空调用20A 1P+ELE开关,厨房插座用10A 1P+ELE开关,卫生间插座用20A 1P+ELE开关,你那些准备的配置都大了一号,有点浪费,建议卫生间插座漏电...
断路器零线端子带电,
漏保
的小黑方块按不下去
怎么
回事?
答:
这个是零线断路引起的。零线断路的主要原因有:1、三相
负载
严重的不平衡,导致零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断;2、配电变压器的零线
接线
柱与导线连接接触不良,引发零线断路,主要是维护不到位所致;3、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路,零线...
进线烧了!100a
漏保
都没有跳闸而且烧坏漏保是什么原因
答:
线路烧坏而漏电保护不跳闸,主要原因是:
带漏电保护
开关的允许功率过大,电线太小导致。而且漏电保护顾名思义,它是在线路出现漏电大于30mA时跳闸,或者是线路出现短路时跳闸,再或者是线路电流大于开关的额定电流时跳闸;所以根据你的简述,所以应该能判定是线路线径过小,导致进线烧了。而漏电保护不跳闸...
为什么三相空开
负载端
用一相时,把另两相线接上就调阐
答:
根据规范,三相电不允许设置零线开关的;当做单相使用时,一般可选用双极零线带断路功能的空开;这两种接法杂交就是你现在这种接法,这是一种错误的接法,后果就是你现在这种情况,以及三相设备存在触电危险抑或是如果是领地共用的话还会存在接地短路或漏电的危险。
5000瓦用多大的
漏保
答:
分为以下两种类型:1、单相交流220V使用。I=5000/(220*0.8)=28.4A,5000为功率大小、220为电压大小、0.8为电路功率因数,要保有一定的余量,因此至少要32A开关。2、三相380V对称
负载
。I=5000/(√3*380*0.8)=9.5A,可以选16/20A开关。