250KVA变压器
可以带多大的电阻炉
答:
在不间断的工作状态下,
250KVA变压器
最佳负载率是200-220KW。250KVA是指变压器的视在功率为250KVA,即有功功率和无功功率的总和为250KVA。因为电阻炉是纯电阻型负载,功率因数为1,在电路中并不产生无功功率,所以变压器理论上可以负荷250KW。但100%的负荷率对于一个电源来说是一种极限工况,并不提倡,...
25o
kva变压器
,多大
电流
,配多大铜线?
答:
这里需要说明的是:250千瓦说法不对,
变压器
应该是千伏安,千瓦是有功功率的单位,千伏安是视在功率,也就是“容量”的单位,变压器容量是按千伏安计算的。最大输出
电流
=
250千伏安
÷220伏=1.13636千安=1136.36安培。或者,最大输出电流=250千伏安÷380伏×1.732=1.13947千安=1139.47安培。数字不...
250kva变压器电流是多少
答:
250kva变压器电流是多少
变压器铭牌有...
250KVA
的
变压器
可以用
多少
千瓦
答:
即
额定电流
的1.2—1.5倍,此时的电流值尚不能达到保护动作值,所以不会跳闸;但动作于信号报警时,有时采用1.1Ie,此时报警装置可能会报警,提醒
变压器
超负荷运行.变压器的额定输出电流,等于额定功率 ÷ (根号3 × 额定输出电压),你处变压器的额定输出电流为:
250KVA
÷ (1.732 × 0.4KV)= ...
250
油浸式
变压器
负载后低压端最大允许
电流是多少
?
答:
我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,SP=√3*U*I 那么,I =SP/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1
KVA变压器
容量的
额定
输出
电流
为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:过载10% ...
250KV
的
变压器
能过多大功率的负载?
答:
1、变压器的有功功率与负载关系密切,如果是纯电阻性负载,
250千伏安变压器
可提供250KW的有功功率。因为与负载功率因数有关,所以变压器铭牌上标注的
额定
输出
电流是
最重要的数值,具有重要的参考价值。公式得:P=√3IV (KVA)因250KVA的变压器的最大电流为:I=P/V√3=250000/√3*400V=361(A)所...
250KVA变压器
,怎样算出输出
多少
安
电流
?
答:
设
额定
电压比为 10/0.4 三相
变压器
I=S/√3*U 高压侧
电流
=
250
000/√3*10000 ≈14.43A 低压侧电流=250000/√3*400 ≈360.85A 单相变压器 I=S/U 高压侧电流=250000/10000 ≈25A 低压侧电流=250000/400 ≈625A
250kva变压器
低压
电流多少
答:
要看
250千伏安变压器
二次电压以及所带功率的大小。250千伏安能够带动的有功功率为200千瓦,如果低压侧电压为400伏,按满负荷计算,
电流
约为 200000/(1.732×400×0.85)=340安。
250KVA变压器
,怎样算出输出
多少
安
电流
?
答:
设
额定
的时候可以先认为接的是纯电阻,250KVA=250KW,公式是I=P/(1.732*U*cosΦ),cosΦ是功率因数,纯电阻*cosΦ就等于1 参考资料:自己