99问答网
所有问题
当前搜索:
250变压器用多大的低压电缆
250
KVA
变压器低压
出线
用多大电缆
答:
经验公式;
可按每kvA1平方毫米左右铜芯电缆选择,那么250kvA*1=250mm2
,公(共)变可选4*240mm2铜芯电力电缆,厂矿专变可选3*240mm2+1*120mm2铜芯电力电缆。
250变压器
到配电柜配
多大的
铝心
电缆
答:
250 kVA 变压器 根据公式 Se=1.732IU 算出 高压侧为 15A 低压侧为 360A
变压器到配电柜配(低压) 应该是低压电缆 假设运行温度 为80度 空气温度 30度 土攘温度 25度 直埋的话 考虑到最大负荷和后期规划 根据设计手册 查铝导体的载流量 可以选 型号为 YJLV 0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘电...
250
KⅤA
变压器低压
配
多大电缆
答:
250KVA的三相变压,输出额定功率约200千瓦,额定电流380A左右,如果使用设备能达到200KW,
至少需要150平方的铜线,或者185平方铝线
,如果下游使用的设备功率不大,根据实际使用功率选择
请问
250
KVA
变压器低压
出线
电缆
选什么 要用铝芯电缆?
答:
250
KVA
变压器
额定电流约360A,
低压
出线
电缆
铝芯单芯可选vlv1*240,4芯电缆可选vlv4*150双根并联
使用
。
10KV,
250
KVA
变压器
要
选用
什么型号
的电缆
?
答:
低压侧250/0.4/1.732=361A,
可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300电缆 250kva的变压器额定电流在360安培左右
。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载...
250
kvA
变压器
接入
低压
柜
用多大的电缆
答:
变压器低压
侧电流361安,可用185平方的铜芯
电缆
。如距离只有二三十米的,亦可用150平方的铜芯电缆。
S11—
250
电力
变压器
输出
的低压电缆
应该配
多大的
?
答:
这个是可能是
电缆
短路造成的事故,主要是开关配置不合理,
250
KVA的二次额定电流是360.75A,应该是配360A或者是400A的熔断片,高压侧是配25A的保险丝。
电线
就120平方的铜线或者是150平方的铝线都可以。不过也可能是
变压器
本身的质量问题或者是雷击造成烧毁的。
250
kVA的
变压器低压
侧用多粗的电览
答:
用95平方
电缆
。
250变压器低压
侧到配电箱
选用
什么型号
的电缆
答:
额定输出电流:I=P/1.732/U=
250
/1.732/0.4=361A,大截面铜芯
电线
每平方安全载流量约3~3.5A附近,通常选120平方。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
250
KVA
变压器
离配电柜差不多有150米,要
用多大的
线,怎么计算
答:
250
KVA
变压器
电流计算:10/0.4kV等级,
低压
侧额定电流:I=P/1.732/U=250/1.732/0.4≈360(A)根据
电线
截流量对照表,
电缆
截面建议选择185平方的。